三相四线改为三相五线制的问题
zheshim
zheshim Lv.3
2014年08月08日 14:01:12
只看楼主

我公司正在推行安全质量标准化,以前的三相四线制要改为三相五线制,因以前低压供电回路都是采用的四芯电缆,如果要更换电缆成本非常高,请问各位高手,可在以前四线电缆外单独敷设一根单芯电缆,构成三相五线制吗

我公司正在推行安全质量标准化,以前的三相四线制要改为三相五线制,因以前低压供电回路都是采用的四芯电缆,如果要更换电缆成本非常高,请问各位高手,可在以前四线电缆外单独敷设一根单芯电缆,构成三相五线制吗
免费打赏
lby6359293
2014年08月11日 20:06:51
12楼
winter20102011 发表于 2014-8-9 10:10 原来的PEN线当做现在的N线,重复接地后另加一根PE线;原TN—C改造成TN-C-S系统。PE线可不能加开关。今天我们领导还问我,我们厂子是现在是三相四线制的,怎么改成三相五线制,是否有具体的规范和做法,能仔细给讲讲么?我也这样设想过:将我们的配电室周边再做环形接地网,阻值要求≤1Ω,再用跟大平方单股铜线做地线从接地网引出来,同时将配电室内低压的N线与PE线两个端子排断开,将地线引导PE线端子排上,这样配电室出来就可以多一个PE线了,剩下的分电箱都再给它加跟PE线,但是我不知道设想的对么?是否经济科学?
回复
哪个
2014年08月12日 00:18:29
13楼
从变压器中性点处引出一根总地线,可以为扁钢,将其与接地网相连,即由TT系统变为TN-C-S系统
回复
laodongzhe186
2014年08月12日 07:08:35
14楼
恩恩 路过 学习了
回复
zhaiwei190825
2014年08月12日 15:15:32
15楼
没有三相五线制这一说法吧,这说法是前苏联引进过来的,已经淘汰,其实就是3根火线,1根零线,1根PE线,是三相四线制