三相四线改为三相五线制的问题
zheshim
zheshim Lv.3
2014年08月08日 14:01:12
只看楼主

我公司正在推行安全质量标准化,以前的三相四线制要改为三相五线制,因以前低压供电回路都是采用的四芯电缆,如果要更换电缆成本非常高,请问各位高手,可在以前四线电缆外单独敷设一根单芯电缆,构成三相五线制吗

我公司正在推行安全质量标准化,以前的三相四线制要改为三相五线制,因以前低压供电回路都是采用的四芯电缆,如果要更换电缆成本非常高,请问各位高手,可在以前四线电缆外单独敷设一根单芯电缆,构成三相五线制吗
免费打赏
beida_energy
2014年08月08日 15:25:44
2楼
请说的清楚一点,是什么类型的负荷?
如果不是住宅,那么可以运行TN-C-S系统,这样的话,原来的前端的供电的电缆不用动。
建筑物内部的所有电缆也不用换掉,增加一根BV线即可。只是标记清楚,别乱了套就行。
回复
zheshim
2014年08月08日 16:01:58
3楼
低压配电室至车间厂房内总配电箱
回复
zheshim
2014年08月08日 16:02:39
4楼
主要是动力负荷
回复
hanzhg54
2014年08月08日 17:24:51
5楼
简单啊,在车间总配电箱处把零线重复接地做好,加上PE线,就相当于把原来的零线一分为二,一根作N,一根做PE,特别要注意的是:改造后所有设备原来的接零保护必须断开,改成接地保护。
回复
月下恋
2014年08月08日 17:37:14
6楼
.....我怎么看不懂啊
回复
云飘飘
2014年08月09日 06:32:08
7楼
可以的,可以作为地线使用,单独的地线,需要注意截面要求。
回复
beida_energy
2014年08月09日 08:38:35
8楼
zheshim 发表于 2014-8-8 16:01 低压配电室至车间厂房内总配电箱那就增加一根BV线就可以啊!
回复
liyongjing12
2014年08月09日 10:04:11
9楼
可以的!没问题
回复
winter20102011
2014年08月09日 10:10:50
10楼
原来的PEN线当做现在的N线,重复接地后另加一根PE线;原TN—C改造成TN-C-S系统。PE线可不能加开关。
回复
qq_1405390263260
2014年08月11日 10:27:56
11楼
可以哦亲:)