本人入行空调设计不久,很困惑关于负荷计算的问题。看别人的图纸,办公类房间空调负荷普遍都是两百多三百多的,甚至还有些办公类的房间负荷配到四百多的。而我用鸿业负荷计算软件计算负荷时办公类的一般负荷就只有算到一百多,大点的也就两百多一点。问问各位大神们都怎么算负荷啊?我一设计院同学说他们那里的设计负荷计算都是估算的,不是规范上强条说要算逐时符合么?

2015年01月06日 17:25:45
12楼
qq845894862 发表于 2015-1-6 10:29 实际工程中配的负荷普遍偏大,夏季冷了没关系,一旦温度降不下来,整个空调系统不就废了~~~需要多少负荷就 …要是配的末端总冷负荷大于空调系统预留给该区域的冷负荷呢?要是整栋楼都是这样的末端冷量大于计算负荷,到时候主机会不会长时间满负荷运行呢?冷量配的大了水流量也就多了,高峰期的时候会不会其他的区域水流量变小导致最不利点水流量不够呢?
回复
qq845894862
2015年01月07日 09:48:56
13楼
whistlerxi 发表于 2015-1-6 17:25 要是配的末端总冷负荷大于空调系统预留给该区域的冷负荷呢?要是整栋楼都是这样的末端冷量大于计算负荷, …制冷机房机组容量选择的时候,甲方或者设计单位都会明确告诉冷指标,按这个要求做冷站,本身就是和已经增大的末端总冷负荷匹配的,甚至主机还有富余值,所以不存在你说的情况。
回复
whistlerxi
2015年01月07日 10:00:55
14楼
qq845894862 发表于 2015-1-7 09:48 制冷机房机组容量选择的时候,甲方或者设计单位都会明确告诉冷指标,按这个要求做冷站,本身就是和已经增 …关键是现在这栋楼的主机也是我做的,当时主机选择的时候是用负荷计算软件详细计算的。主机的冷量是按整栋楼的逐时冷负荷最大值配的,还乘了一个同时使用系数。预留的冷冻水管是按预留区域的最大逐时冷负荷留的。后来做末端的时候老板总要我把那些冷指标算的很大,有些大的都有我计算的冷负荷的两三倍了。这样整栋楼的末端做下来肯定要比当时计算的冷量大好多,实际末端的流量就会大于设计流量。
回复
qq845894862
2015年01月07日 11:25:27
15楼
whistlerxi 发表于 2015-1-7 10:00 关键是现在这栋楼的主机也是我做的,当时主机选择的时候是用负荷计算软件详细计算的。主机的冷量是按整栋 …嗷嗷嗷,那你跟你老板反映,他怎么说啊?选这么大,主机跟不上趟还不是白搭。
回复
qq_1395235715982
2015年01月07日 14:18:57
16楼
地点不一样,符合指标相差当然不一样了,当然估算的指标也往往比逐时负荷法算的大
回复