说说大伙都是怎么算空调负荷的
whistlerxi
whistlerxi Lv.3
2014年08月08日 11:44:22
来自于中央空调
只看楼主

本人入行空调设计不久,很困惑关于负荷计算的问题。看别人的图纸,办公类房间空调负荷普遍都是两百多三百多的,甚至还有些办公类的房间负荷配到四百多的。而我用鸿业负荷计算软件计算负荷时办公类的一般负荷就只有算到一百多,大点的也就两百多一点。问问各位大神们都怎么算负荷啊?我一设计院同学说他们那里的设计负荷计算都是估算的,不是规范上强条说要算逐时符合么?

2014年08月08日 14:46:13
2楼
要图审的还是要计算书的 不能差太多
回复
f113254
2014年08月09日 15:09:29
3楼
一般估算,区域而不同,负荷选的也不一样的
回复
kinp
2014年08月10日 22:28:43
4楼
大些安全。
回复
gaven567
2014年08月11日 09:28:21
5楼
初设可以估算,施工图必须有详细的计算书,强制性条文。
回复
ashenruxiahua
2014年08月12日 10:06:54
6楼
我估计他们都是有经验的估,只会大不会小,负荷大了安全,设备选型什么的投资也就大了。
回复
格力小夫
2014年08月12日 16:57:28
7楼
ashenruxiahua 发表于 2014-8-12 10:06 我估计他们都是有经验的估,只会大不会小,负荷大了安全,设备选型什么的投资也就大了。表示比较同意,个人工程时往往难以接受,负荷增大务必投资也增大。
回复
ashenruxiahua
2014年08月12日 17:06:34
8楼
格力小夫 发表于 2014-8-12 16:57 表示比较同意,个人工程时往往难以接受,负荷增大务必投资也增大。:handshake
回复
a853416671
2014年08月13日 14:43:49
9楼
搞了半天 没有实际效果
回复
whistlerxi
2015年01月06日 10:02:40
10楼
老板要求我配的冷量总是要比我算出来的大很多,有些还大的很离谱。不知道各位有没有遇到这种事
回复
qq845894862
2015年01月06日 10:29:29
11楼
whistlerxi 发表于 2015-1-6 10:02 老板要求我配的冷量总是要比我算出来的大很多,有些还大的很离谱。不知道各位有没有遇到这种事实际工程中配的负荷普遍偏大,夏季冷了没关系,一旦温度降不下来,整个空调系统不就废了~~~需要多少负荷就是工作中积累的经验了,我也刚入行,共同进步!