多台变压器与柴油发电机联动问题
yanggongsi
yanggongsi Lv.5
2014年08月08日 11:19:32
只看楼主

当有四台以上变压器,且只配备一台柴油发电机时。两路市电同时失电,柴发发电机启动,启动信号取自变压器低压侧进线柜。前提任意两组变压器失电,柴发不启动,请问:这几个启动信号怎么实现,目前柴油发电机仅有一对触点(启动信号,停止信号)。


当有四台以上变压器,且只配备一台柴油发电机时。两路市电同时失电,柴发发电机启动,启动信号取自变压器低压侧进线柜。前提任意两组变压器失电,柴发不启动,请问:这几个启动信号怎么实现,目前柴油发电机仅有一对触点(启动信号,停止信号)。
boeing_s
2014年08月08日 12:11:07
2楼
一共有四个变压器低压侧失压信号
任取三个串联,然后接入发电机启动的常开触点
任取三个的话,其实就是有4个组合,四组线,全并联到常开触点就可以了
结果就是任意三个变压器低压侧掉电都会启动油机
话说这是在做数电题目么。。。。。。。
回复
yanggongsi
2014年08月08日 13:40:46
3楼
不是数电题目
回复
yanggongsi
2014年08月08日 13:41:09
4楼
好像不是这样的。
回复
wuming198610
2014年08月08日 16:15:12
5楼
信号从发电机启动常开触点取一组信号,引到高低压配电室再分到各变压器进线柜发电机失压信号继电器的常闭触点上,当外线失压继电器常开触点闭合,就可以启动发电机组了。