施工临时用电,电缆特别长,看看这样算压降对不对
bati3345
bati3345 Lv.6
2014年08月08日 10:02:28
只看楼主

本帖最后由 bati3345 于 2014-8-8 10:57 编辑 因地块特别大,从变电所400V输出到二级配电箱有800米,铝芯电缆4*240+1*120,这么长有没有什么问题?压降会不会太大?请有经验的给说说

本帖最后由 bati3345 于 2014-8-8 10:57 编辑

因地块特别大,从变电所400V输出到二级配电箱有800米,铝芯电缆4*240+1*120,这么长有没有什么问题?压降会不会太大?
请有经验的给说说
免费打赏
qq_1402650698578
2014年08月08日 10:16:06
2楼
求单根线阻:R=ρ×L/S(Ω)
求单根线末端电压降:U=RI
回复
bati3345
2014年08月08日 10:26:53
3楼
亮化工程亮了 发表于 2014-8-8 10:16 求单根线阻:R=ρ×L/S(Ω) 求单根线末端电压降:U=RI那我想请问下240mm²电缆ρ取多少?查不到这个资料谢谢
回复
qq_1402650698578
2014年08月08日 10:28:37
4楼
bati3345 发表于 2014-8-8 10:26 那我想请问下240mm²电缆ρ取多少?查不到这个资料谢谢0.0189 铜
回复
bati3345
2014年08月08日 10:56:47
5楼
亮化工程亮了 发表于 2014-8-8 10:28 0.0189 铜三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S 铝是0.0283,L电缆长度800米,电缆线芯截面240mm²,计算电缆截流300A⊿U=300*0.0283*800/(240)=28.3V28.3/400*100%=7%压降等于7%,这样算对不对?
回复
qq_1402650698578
2014年08月08日 11:02:17
6楼
对的 这样算 只是个估算
还要考虑环境 温度 负载
回复
北方郎
2014年08月08日 11:04:55
7楼
恩,的确有点长哈。需要知道计算电流才能算压降.
回复
lingxuct
2014年08月08日 11:34:34
8楼
“地块特别大,从变电所400V输出到二级配电箱有800米”,是变压器位置选择不合理吧?

800米半径,小区从一边到另一边有1600米?谁信?????
回复
bati3345
2014年08月08日 11:48:05
9楼
ccc___ 发表于 2014-8-8 11:34 “地块特别大,从变电所400V输出到二级配电箱有800米”,是变压器位置选择不合理吧?800米半径,小区从 …变电所是前期已经建设好的位置,在地块最长一条边的中间位置不是小区地块,是一个巨大的工业用地
回复
lingxuct
2014年08月08日 12:52:02
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-8 12:54 编辑

这么大区域,多放几台变压器。

按普通或常规要求,变压器最远放在施工区域边界外50米以内,一级箱在边界外5米以内!
回复
展展
2014年08月08日 15:13:59
11楼
bati3345 发表于 2014-8-8 10:26 那我想请问下240mm²电缆ρ取多少?查不到这个资料谢谢铜的电导率怎么可能查不到,(1.6~1.9)×10-6Ω·cm