关于电网及变电站的安全、电磁辐射、环保等的九问
xnct99
xnct99 Lv.7
2014年08月08日 09:07:00
只看楼主

  什么是电力系统?  发电机将机械能转化为电能;电力线路、变压器输送、分配电能;电动机、电炉、电灯等设备消费电能。由发电机、变压器、电力线路、用电设备联系在一起组成的统一整体就是电力系统。  电力系统的工作频率为50Hz。我国电力系统的标准电压有380/220V、3kV、6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。  环保部门对变电站及其线路的监督管理情况如何?

  什么是电力系统?

  发电机将机械能转化为电能;电力线路、变压器输送、分配电能;电动机、电炉、电灯等设备消费电能。由发电机、变压器、电力线路、用电设备联系在一起组成的统一整体就是电力系统。

  电力系统的工作频率为50Hz。我国电力系统的标准电压有380/220V、3kV、6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。

  环保部门对变电站及其线路的监督管理情况如何?

  为什么说我国输变电系统电磁辐射

  防护规定比欧洲还严格?

  根据国家环保局18号令的要求和我国环境保护的法规,变电站及其线路等电力建设项目在建设之前都要请有专门资质的环评单位进行环境影响评价,并要经过专家评审,环保主管部门批准,方能动工建设,建成后还要经过国家环保行政管理部门组织的环保竣工验收。

  城市变电站及其线路为什么会建在居民区?

  电磁辐射专家指出,国内对电惩磁场的限制,比英国、德国等发达国家都严格。国家环保总局发布的《电磁辐射防护规定》(GB 8702-88)对电磁辐射照射限值进行了详细规定,其中输变电系统工作频率所在的30-3000 MHz这一公众最敏感频度的功率密度标准限值为0.4W/m2,比西方国家的标准要严格4倍以上。美国在1992年就把标准从0.1mT扩大到了0.9mT。国内限制标准一直是不得高于0.1mT。

  专家还指出,美国、德国等国的电磁辐射标准均是经过多年反复的人群试验和评估得出来的,具有较强的准确性和权威性。为防止环境污染,特别是保障公众身体健康,我国采用了比国外更加严格的标准。

  为什么变电站及其线路非要建在居民区,而不是建在偏僻的郊区,这是很多群众关心的问题。专家用了一个比喻,社区的居民多了,公交公司就会在附近设置公交车站,满足居民需要。同样,由于近年来城市用电量持续大幅增加,然而按供电要求,一个大的变电站只能覆盖一平方公里左右。所以随着城市的发展、供电可靠性和电能质量要求的提高,新建的变电站只有进入居民区,才能把电力输送到附近的居民家中,才能满足居民的用电需要。

  变电站会不会发生爆炸?

  变电站周围环境工频电磁场监测结果如何?

  在居民密集区兴建220千伏及110千伏户内变电站有害吗?

  由于工频电磁辐射能量极低,而且严格按照了环境影响评价设置安全距离,因此,在城市中心负荷密集区域包括居民密集区建设220千伏及110千伏高压变电站,是国内外普遍采用的建设方式,并且经过长时间的实践验证是合理可行的。我国对城市中心区建设220千伏及110千伏高压变电站有国家和行业的技术标准规定,其中对安全设计要求等技术标准非常严格。

  另外,220千伏及110千伏户内变电站对周边的实际影响主要以电磁感应效应为主,而不是电磁辐射。实践证明现场电磁感应数据比国际、国内的相关环保标准值要低很多,完全符合国际国内相关的环保标准。

  变电站内的电气设备主要由变压器和开关组成。变压器是一种充油设备,开关是一种充气或真空设备。变压器体内充满的变压器油具有高强度绝缘性能和灭虎冷却性能,及低燃性(非遇明火不燃);而开关内充满的六氟化硫气体具有优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性。所有这些设备内填充的都是非易燃易爆介质,因此,即使发生事故,也不会发生爆炸。此外,变电站配备有各种灵敏、快速的安全自动保护装置,可以瞬时切除故障,确保电网安全,更不会对变电站周边造成影响。

  输变电系统的电磁辐射环保措施还有哪些?

  变电站及其线路建设项目是如何保护环境?

  为了符合国家相关标准,电力设施建设项目从立项、可行性研究、初步设计到工程开工建设都经过专家论证和政府的各级审批,其中包括可研阶段的环境影响评价和环境影响的章节描述。严格按照设计与国家的环保要求施工。并且在工程竣工验收阶段邀请有关部门参加(包括环保部门),在工程投产前对于敏感地区或公众有异议的地方也可请环保检测中心做必要的环评实测,验证环保措施实施效果。

  (一)采用六氟化硫气体绝缘全封闭电器(GIS)设备。由于GIS在高压设备间采用了绝缘介质,同时由于其外部由金属密封,就像给高压设备罩上了一个防护罩,可以有效地控制高压设备产生的电磁场强度。

  (二)城市变电站可建为由湘能楚天电力集团研发的集成式智能变电站,由于框架结构墙体已经大大屏蔽了电磁场,集成式智能变电站外的电磁场已经非常校

  (三)合理设计线路。采用同塔双回或多回架设技术,有利于减少输电线路对环境的影响。合理布置导线的相序排列和采用紧凑型线路,选用合适相序排列而使其各相产生的电磁场相抵消。

  此外,采用新型导线降低导线表面电位梯度等措施也可抑制电磁辐射。

  根据辐射环境监督站对全省范围内已投入运行的110kV、220kV、500kV电压等级多座变电站进行验收监测,验收结果显示:变电站围墙外的工频电场强度均小于国家标准4000V/m,工频磁感应强度远小于国家标准100μT(微特斯拉)。集成式智能变电站的测值比户外型变电站更小,从工频电磁场来讲,变电站周围是安全的,不需要划防护距离。

免费打赏