我公司现为两台630KVA的变压器,电力公司为我公司设计的高压KYN屏,其中的进线和两路出线三台真空断路器型号均为CV1-12/T630-25 114,是常熟开关厂的,从断路器上看它的额定电压为12KV,额定电流为630A。从进线计算,两台630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,断路器的额定电流应为100A左右,更别说出线的断路器额定电流只有40A左右,但电力公司设计的三台真空断路器额定电流均为630A,太大了。我考虑是否计算方法有误,是否应为I=1260/1.732/0.4=1818A,那么额定电流又小了,我有点糊涂了,请高手指点一下。最好有计算数据,谢谢!
理解不到位,高压系统的开关不只是载流问题,主要是能安全分断故障电流!
真空断路器630A好象是最小的了。
回复
3楼
现有的真空断路器的最小的额定电流为630A,没有比这更小的了,它的额定电流630A,短路分断电流一般有25KA,40KA不等。
回复
4楼
斑竹去哪里了啊,小第还想听听意见呢,楼主的做法是否正确
回复
5楼
高压屏真空断路器的载流主要是运行电流的最大值,不用来分断,过载时使用,你的理解有片面性
回复
6楼
10kV开关设备的最小额定电流是630(非标除外),一般10kV小电流开关的选择在额定电流上并不做什么计算,主要是校验动、热稳定,这主要取决于所接配电网网络的情况。如果是配电网的开关又会多几项校验,例如开断电缆充电电流、开断接地短路电流等。
1818A的结果比较。。。。。。。,可以理解为两台变压器合用一个低压总开关,但这种情况一般不会发生。。。。。。
回复
7楼
高压屏真空断路器的载流主要是运行电流的最大值,不用来分断,过载时使用,你的理解有片面性
www.cdq.cc中国电气
回复
8楼
我赞同楼上观点“10kV开关设备的最小额定电流是630(非标除外),一般10kV小电流开关的选择在额定电流上并不做什么计算,主要是校验动、热稳定,这主要取决于所接配电网网络的情况。如果是配电网的开关又会多几项校验,例如开断电缆充电电流、开断接地短路电流等。 ”
回复
9楼
真空断路器额定电流是指额定流过的计算电流,额定开断电流为短路时最大开断电流,一般可持继4S。高压断路器的额定电流的选择还要根据上级配电容量来选择,额定电流太小,开断电流也大不起来,热稳定不合要求。