关于电容器组投入电网时的涌流计算公式的
bodom123
bodom123 Lv.4
2014年08月07日 23:17:20
只看楼主

本帖最后由 bodom123 于 2014-8-7 23:18 编辑 如图,我为什么觉得Q不等于 Q‘+Qo 啊,我觉得还应该加上原来未投入而且现在也不打算投入的电容器呀。即例如有3组电容器Q=A B C 电容器A原先已经投入运行,现在正要投入电容器B,电容器C并未打算投入,那Q=A+B+C,不应该等于A+B吧,求高手解释。{:2_95:}

本帖最后由 bodom123 于 2014-8-7 23:18 编辑

如图,我为什么觉得Q不等于 Q‘+Qo 啊,我觉得还应该加上原来未投入而且现在也不打算投入的电容器呀。
即例如有3组电容器Q=A B C 电容器A原先已经投入运行,现在正要投入电容器B,电容器C并未打算投入,
那Q=A+B+C,不应该等于A+B吧,求高手解释。{:2_95:}

2007050915818_1m.jpg

免费打赏
北方郎
2014年08月08日 00:19:58
2楼
恩,角度不同,求最大涌流应该考虑。
回复
beida_energy
2014年08月08日 09:44:32
3楼
电容器不是一起投入的,所以,计算投入涌流时只考虑已经投入运行的,还有正在投入的。只有这些电容器影响投入涌流,还没有投的,对本次投入没有任何电流贡献。
回复

相关推荐