跨度11米的钢结构厂房
qq_1407414333610
2014年08月07日 20:39:56
只看楼主

本帖最后由 静0929 于 2014-8-7 21:44 编辑 跨度11米的钢结构厂房,用16号工字钢,位置在青海,请问中间用不用做柱子?是正方形的

本帖最后由 静0929 于 2014-8-7 21:44 编辑

跨度11米的钢结构厂房,用16号工字钢,位置在青海,请问中间用不用做柱子?是正方形的
免费打赏
askzhu
2014年08月07日 20:56:27
2楼
用不用算了再说
回复
qq_1407414333610
2014年08月07日 21:02:22
3楼
askzhu 发表于 2014-8-7 20:56 用不用算了再说我不是学钢结构的,请问怎么算》?
回复
可卿
2014年08月08日 08:51:16
4楼
这个太小了,你5.5米开间,三榀门钢,跨度方将加一个抗风柱,你没有说高度,按你的地理位置来讲,估计要用H200左右的型钢,檩条用C140~C160的C型钢檩条即可。
中间没有必要加柱。
回复
askzhu
2014年08月08日 20:36:33
5楼
静0929 发表于 2014-8-7 21:02 我不是学钢结构的,请问怎么算》?建模计算,还需要考虑好多荷载影响。。。做结构慎重点
回复
无间道
2014年08月09日 07:14:32
6楼
11米跨就不用设中柱了。
回复
chxiao
2014年08月09日 22:44:56
7楼
参与学习,谢谢分享。
回复
热爱论坛
2014年08月10日 10:31:12
8楼

不错啊 挺好的
回复
weiyf1951
2015年01月26日 14:42:02
9楼

参与学习,谢谢分享。
回复
shaoye111
2015年01月28日 15:01:46
10楼
这么小 再加个柱子的话 还能当厂房吗
回复
weiyf1951
2015年03月26日 14:20:19
11楼

这个太小了,你5.5米开间,三榀门钢,跨度方将加一个抗风柱,你没有说高度,按你的地理位置来讲,估计要用H200左右的型钢,檩条用C140~C160的C型钢檩条即可。
中间没有必要加柱。
回复

相关推荐