对于三个相同管径的雨水管交汇,比如都是DN800的塑料管,角度分别为173度、93度、94度,应该用什么样的检查井呢?我看06MS201排水管道图集中,对于矩形三通检查井或者圆形检查井,都规定了支管比主管小一定的级别,对于同一级别的我没有看到说明。
对于三个相同管径的雨水管交汇,比如都是DN800的塑料管,角度分别为173度、93度、94度,应该用什么样的检查井呢?我看06MS201排水管道图集中,对于矩形三通检查井或者圆形检查井,都规定了支管比主管小一定的级别,对于同一级别的我没有看到说明。
2楼
可参见《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)/排水检查井(06MS201-3)/圆形排水检查井尺寸表(06MS201-3/7)/90°三通、四通井尺寸表/井径可采用φ1500mm。
回复
3楼
一般三个管道交汇,流量会沿一个或两个方向增大,坡度不变的情况下管线应有所变化,出现你说的三处D800交汇比较少见,用通用图集里的三通井就可以了
回复
4楼
楼上已经回答了,是你交汇后选的800的管径有问题,偏小了,正常情况下两根管子合在一起后,都要大于原来的,如果你还要选用800的,那就参照图集,选一个大点的井(是指管径大),正如一楼那样选,就没有问题了
回复