一个二类高层综合楼,都设了自喷,顶层是个羽毛球场,羽毛球场的顶是钢结构的,请问自喷怎么做
一个二类高层综合楼,都设了自喷,顶层是个羽毛球场,羽毛球场的顶是钢结构的,请问自喷怎么做
2楼
需要专设一个报警阀保护钢屋顶吗
回复
3楼
如果没有吊顶,如果钢结构没有防火涂料,设置上喷保护钢结构即可。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-8-8 06:56 如果没有吊顶,如果钢结构没有防火涂料,设置上喷保护钢结构即可。一个乒乓球厅 钢结构有吊顶 做的吊顶性喷头 还要在吊顶里在做上喷吗一个羽毛球厅 钢结构没吊顶 做的上喷 还要单独做报警阀和自喷保护钢结构吗
回复
5楼
有哪位大侠做过给具体解释一下啊
回复
6楼
不需要喷淋。防火涂料即可。
回复
7楼
我还以为周六只有我上班 看来大家都很勤奋啊 路过 学习一下