高层顶层羽毛球场自喷
abcdefgh1919
2014年08月07日 18:01:10
只看楼主

一个二类高层综合楼,都设了自喷,顶层是个羽毛球场,羽毛球场的顶是钢结构的,请问自喷怎么做

一个二类高层综合楼,都设了自喷,顶层是个羽毛球场,羽毛球场的顶是钢结构的,请问自喷怎么做
免费打赏
abcdefgh1919
2014年08月07日 19:40:59
2楼
需要专设一个报警阀保护钢屋顶吗
回复
云飘飘
2014年08月08日 06:56:38
3楼
如果没有吊顶,如果钢结构没有防火涂料,设置上喷保护钢结构即可。
回复
abcdefgh1919
2014年08月08日 14:51:01
4楼
云飘飘 发表于 2014-8-8 06:56 如果没有吊顶,如果钢结构没有防火涂料,设置上喷保护钢结构即可。一个乒乓球厅 钢结构有吊顶 做的吊顶性喷头 还要在吊顶里在做上喷吗一个羽毛球厅 钢结构没吊顶 做的上喷 还要单独做报警阀和自喷保护钢结构吗
回复
abcdefgh1919
2014年08月09日 11:14:47
5楼
有哪位大侠做过给具体解释一下啊
回复
伯大哥
2014年08月09日 12:29:11
6楼
不需要喷淋。防火涂料即可。
回复
qq_1406880950752
2014年08月09日 12:53:55
7楼
我还以为周六只有我上班 看来大家都很勤奋啊 路过 学习一下
回复