电梯的井底需设置排水设施吗
glx117
glx117 Lv.9
2014年08月07日 17:03:38
只看楼主

电梯的井底需设置排水设施吗,如果不设算违法强条吗

电梯的井底需设置排水设施吗,如果不设算违法强条吗
免费打赏
xiekailing
2014年08月07日 17:48:57
2楼
消防电梯做,普通的客梯,货梯可以不做。
回复
版专攻
2014年08月07日 18:00:44
3楼
楼上正解,消防电梯有要求,其他无
回复
云飘飘
2014年08月08日 07:04:35
4楼
消防电梯需要设置集水井+排水泵,普通电梯不需要设置。
回复
小草瑜
2014年08月08日 08:36:19
5楼
消防电梯需要,其他没要求
回复
wanghongming66
2014年08月08日 09:29:05
6楼
学习楼上的了··
回复
glx117
2014年08月08日 14:48:33
7楼
xiekailing 发表于 2014-8-7 17:48 消防电梯做,普通的客梯,货梯可以不做。高层和多层建筑一样吗,还是有所差异
回复
xiekailing
2014年08月11日 10:47:26
8楼
glx117 发表于 2014-8-8 14:48 高层和多层建筑一样吗,还是有所差异一样的,无差异
回复

相关推荐