喷淋头布置的问题?
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2014年08月07日 15:36:05
只看楼主

请教下各位 现有走道宽度4000,上面有一道沿着走道的防火卷帘,如果卷帘下来后,走道就只有3000了,那么我们设置喷淋的时候,是按卷帘上去时的4000布置两排喷淋头,还是按卷帘下来后3000布置一排啊??

请教下各位
现有走道宽度4000,上面有一道沿着走道的防火卷帘,如果卷帘下来后,走道就只有3000了,那么我们设置喷淋的时候,是按卷帘上去时的4000布置两排喷淋头,还是按卷帘下来后3000布置一排啊??

免费打赏
云飘飘
2014年08月08日 06:58:27
2楼
如果是防火卷帘门,按照卷帘落下来的的宽度计算。
回复
dzjie1126
2014年08月08日 12:37:26
3楼
云飘飘 发表于 2014-8-8 06:58 如果是防火卷帘门,按照卷帘落下来的的宽度计算。是防火卷帘门,有没有理论依据啊?
回复
云飘飘
2014年08月08日 13:02:52
4楼
防火卷帘门简单的理解就相当于墙体。
回复
版专攻
2014年08月09日 10:19:21
5楼
同意二楼意见,防火卷帘门处按照是防火墙出来
回复
xwjie
2014年08月09日 18:24:00
6楼
按照不同分区布置
回复
weibo_1407724289552
2014年08月11日 10:48:53
7楼
卷帘门不是都在防火分区的交汇处么,就不存在这个问题了呀
回复
zp_ks
2014年08月12日 08:18:37
8楼
是特级防火卷帘吗?是的话,应该就是防火区的地方了,各做各的。
回复
低调人生
2014年08月14日 17:21:26
9楼
首先得确定卷帘门是不是防火卷帘门和其功能。如果是作为防火分区分割的话,其视为防火分区分割墙体。