高层建筑地下室外墙的配筋率问题
lsmqhln
lsmqhln Lv.12
2014年08月07日 08:47:56
只看楼主

《高规》JGJ3- 2010 中:12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。配筋率不宜小于0.3%是指单层单向的钢筋还是指双层单向的钢筋?也就是说是指的是单面的竖向或水平筋还是指总的(双面的)竖向或水平筋?



《高规》JGJ3- 2010 中:

12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求, 其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。

配筋率不宜小于0.3%是指单层单向的钢筋还是指双层单向的钢筋?也就是说是指的是单面的竖向或水平筋还是指总的(双面的)竖向或水平筋?

免费打赏
龙玉
2014年08月09日 07:24:21
2楼
双面的竖向和水平筋
回复
lsmqhln
2014年08月25日 14:52:36
3楼
龙玉 发表于 2014-8-9 07:24 双面的竖向和水平筋如果是双面的配筋之和的配筋率不宜小于0.3%,就是说单面的最小配筋率只要0.15%了?对吗?外墙的竖向分布钢筋是计算的抗弯受力筋,比0.2%还要小,对吗??《混凝土规范》第8.5.1条的注2里只说了当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率应允许采用0.15 ……,而《高规》JGJ3- 2010 中:12.2.5条没有规定采用什么钢筋。