风机盘管的主要特点及工作原理介绍
shushijiaju
2014年08月06日 17:12:32
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求;盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。作为中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、办公楼及各大科研机构。 风机盘管的主要特点及工作原理介绍-风机盘管工作原理 风机盘管工作原理示意图 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热,从而能够迅速加热房间的空气。其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。

风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求;盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。作为中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、办公楼及各大科研机构。


风机盘管的主要特点及工作原理介绍-风机盘管工作原理

风机盘管工作原理示意图

风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热,从而能够迅速加热房间的空气。其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。


风机盘管的主要特点及工作原理介绍-风机盘管主要特点

风机盘管产品示意图

风机盘管机体结构精致、紧凑,坚固耐用,外型美观大方。

风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、采用符合防火规范的保温材料整体连接于水盘,密封性好。

风机盘管体小巧,机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况,机组能安装于任何空间场所。

风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好。

风机盘管噪音低::合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A)。


以上是风机盘管的主要特点及工作原理介绍,现在中央空调的广泛普及在很大程度上也带动了风机盘管的市场发展,目前在我国北京、上海、武汉等各大城市,都有风机盘管的安装。风机盘管在室内吊顶内的隐藏安装,不仅送风舒适,而且美观大方,是十分理想的中央空调末端设备。

免费打赏
a853416671
2014年08月06日 22:28:29
2楼
安装标准讲解一下
回复
shushijiaju
2014年08月07日 15:06:27
3楼
a853416671 发表于 2014-8-6 22:28 安装标准讲解一下安装工艺规范1、机组供水入口处,应安装过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。2、风机盘管水系统的水平管段和盘管最高点,应设排气阀(目前生产的盘管在最高点有手动排气阀),最低点应设排污泄水装置。冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。3、进出水管应装橡胶软接头,支吊架采用避振措施,防止机组运行时振动及噪声,影响其正常运行。4、水系统的竖向分区,根据风机盘管及管道的承压能力确定,使各环路水量分配均匀,若压差相差大,应在环路设置平衡阀。5、为了防止盘管阻塞,应在风机盘管的供水管上,装设水过滤器,目前一般常用Y型水过滤器。6、风机盘管冷水供回温度一般取7~12℃,热水供回温度一般取50~60℃,在可能的情况下,可提高供回水温差,其循环水质宜采用水处理后的洁净水。7、风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降。还有其他问题的话,可以去舒适100网看一下,很多知识我都是在那里学习的,大网站知识就是多