现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
14楼
负弯矩筋一般图纸总说明里有,弯钩长度为板厚减去15mm
剪力墙竖向钢筋弯钩平直段长度参考11G101-1中的P70和P77,有剪力墙和挡土墙两种
回复
15楼
谢谢分享。
回复
16楼
板负弯矩筋弯钩长度取决于钢筋类型及直径
剪力墙封边取决封边要求
地下室外墙封边取决于墙是简支承还是弹性嵌固支承.
泵管与墙的连接没有见过,一直是固定在板上的,冲击力不知是否影响板的强度上升.
滑模下的钢筋属于易扰动钢筋,有特殊要求具体看看相关规范
纵向柱筋,12以上不用绑扎吧.
回复
17楼
binghexcl 发表于 2014-8-9 18:09 板负弯矩筋弯钩长度取决于钢筋类型及直径剪力墙封边取决封边要求地下室外墙封边取决于墙是简支承还是弹 …学习了!!!
回复
18楼
剪力墙顶墙筋锚进板里,具体多少没记住;支座负筋弯锚我的意见和你一样,但是板厚减去俩个保护层在减去一个底筋直径
回复
19楼
聪聪 发表于 2014-8-8 21:22 个人觉得板负筋弯钩长度为板厚减去保护层厚度。。。。个人感觉不是标准
回复
20楼
谢谢楼主的分享
回复
21楼
新人不懂;
回复
22楼
剪力墙拉钩未做135度弯折
回复