35kV线路电压互感器PT的二次小保险(10A)的B, C相同时爆,按上C相的瞬间有时就打火,当场爆掉B, C, 有时可以保持几分钟,请问是什么原因,要怎么查?
35kV线路电压互感器PT的二次小保险(10A)的B, C相同时爆,按上C相的瞬间有时就打火,当场爆掉B, C, 有时可以保持几分钟,请问是什么原因,要怎么查?
2楼
补充下,把三个小保险全拔下来,用量负荷侧相间阻值,发现有的显示为0有的显示为2. 25K欧,
回复
3楼
补充下,电压互感器PT的二次侧小保险拔下后,电压表为什么会有指示?
回复
4楼
二次侧接地没?
回复
6楼
学习了,谢谢大家。
回复
7楼
二次与电压互感器断开后,当作380/220V线路一样去查故障,主要是检查线路绝缘电阻,其次查图纸,有没有接错线。
回复
8楼
谢谢ccc_问题解决了,7芯1. 5平方的控制电缆绝缘损坏,更换电缆后,小保险不爆了
回复
9楼
现在还有个问题,当时二次控制电缆与电压互感器断开后,任意一相的对地电压有500多伏,这个电压从哪里来的,很让人疑惑