规范311.1-2012海拔修正问题
houkn
houkn Lv.7
2014年08月06日 09:26:43
只看楼主

请问根据311。1-2012的规范。目前海拔不超过1000m的也要根据这个式子修正吗?

QQ图片20140806092513.jpg

请问根据311。1-2012的规范。目前海拔不超过1000m的也要根据这个式子修正吗?

QQ图片20140806092513.jpg

免费打赏
houkn
2014年08月06日 09:28:50
2楼
自己先顶一个。
回复
haizhongjin2014
2014年08月06日 10:35:46
3楼
:)支持 支持 谢谢分享
回复
nasa111
2014年08月06日 10:40:49
4楼
就在这个规范里已经明确表述在1000米以下不需修正。
回复
keae
2014年08月08日 15:14:51
5楼
公式B.2和B.3怎么理解,表述的不是一回事吗?
回复
yxcsjz2005
2014年08月08日 17:07:43
6楼
试验电压需要按照这个修正
回复
sunchao7812
2014年08月21日 11:04:46
7楼
绝缘水平按照头一个公式修正,试验电压按照后一个公式修正,我的理解,我也很困惑,跟同事讨论了很多!
回复
wjxiayanyan
2014年08月21日 13:36:58
8楼
我也对这个疑问,哪位帮忙解答下就好了
回复
yhz862008
2014年08月22日 08:04:16
9楼
顶,配电装置的安全净距海拔高于1000米低于4000米时海拔修正是按公式B2修正吗??高手解释
回复
yhz862008
2014年08月22日 08:05:35
10楼
本帖最后由 yhz862008 于 2014-8-22 08:06 编辑 yxcsjz2005 发表于 2014-8-8 17:07 试验电压需要按照这个修正哪里看出来是试验电压了?不是说是外绝缘的修正吗?如果是试验电压的话,请问配电装置的安全净距的海拔高于1000米时,海拔修正按哪个修正
回复

相关推荐

APP内打开