水系统水力平衡问题
kenny1984515
2014年08月05日 23:58:18
来自于中央空调
只看楼主

碰到个工程,广州珠江新城地标项目。水管立管异程布置,尽然没有静态平衡阀。设计师的解释是:系统安装完成,通过蝶阀调节设计工况下的水力平衡;运行时出现的部分负荷时,可通过比例积分调节阀自动调节系统水力平衡。就算某楼层出现偏离设计工况的负荷时,产生的压差会平分到其他各个楼层,对系统影响不大。这是什么情况?这样还要平衡阀吗?

2014年08月06日 08:20:57
2楼
系统不大的话可以不通过平衡阀调节,我干了十年施工就没装过几个平衡阀
回复
kenny1984515
2014年08月11日 20:35:30
3楼
订上来啊,就没几个人来回答。
回复

相关推荐