水系统中水力平衡问题一直在争论中,可是真正施工中考虑到的很少!希望有哪位高手详细的讲解一下!我现在有个三层的酒店,总共28台风机盘管,大概每层楼十台吧,没算水力平衡问题,以后会有什么问题吗?还有管路有必要用同程吗?
水系统中水力平衡问题一直在争论中,可是真正施工中考虑到的很少!希望有哪位高手详细的讲解一下!我现在有个三层的酒店,总共28台风机盘管,大概每层楼十台吧,没算水力平衡问题,以后会有什么问题吗?还有管路有必要用同程吗?
2楼
如果你是用的异程式,不会有什么问题。如果是用同程式就保不齐会不会出事了。
回复
3楼
同程异程平衡不好都会出问题的
回复
4楼
这么小个系统,没必要同程吧?
回复
5楼
先使用看看,如果出现各层或各空间的冷热不均,可以在各层或每组盘管回路上加装回水温度控制阀,能够通过调整回水温度,把各层或各组的回水温度调节一致即可达到流量平衡。
回复
6楼
项目太小,如果出现问题,慢慢调一下吧。应该可以调出来的,就是比较麻烦一些。
回复
7楼
同程平衡不好会出问题,异程平衡不好不会出问题。不就是资用压头过剩嘛,阀门节流就是了。阀门搞不定可以用节流孔板,了不得串联几个,多大的富余压头都能够截下去。异程式的水力不平衡是可以在初调节阶段解决的,所以绝不会出问题。
回复
8楼
得看管路相差的大不大
回复
9楼
这么小的系统,异程就可以了,多装几个阀门就可以了。
回复
10楼
:)
回复
11楼
学习:)
回复