覆叠制冷系统回气结霜的问题
伏羲
伏羲 Lv.3
2014年08月05日 20:10:57
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一台1P覆叠机组高温404,低温R23。用毛细节流。要求温度零下40度。以前做温度时温度到零下40度时高温级和低温极回气管结霜都差不多,结霜到离机头还有有个15厘米左右。现在出现了高温结霜严重,但温度往下降越低时,回气管霜结的越少。低温级回气管结霜不变。以前是温度越低结的霜越多,现在为什么是反的啊。求高手帮忙!!

yangxiaopengty
2014年08月07日 07:44:50
2楼
是不是和环境的湿度也有关系啊,高手快解答,洗耳恭听
回复
xyz_134
2014年08月29日 15:34:05
3楼
供液阀开度的问题,温度高时制冷量大,不能完全消耗,最终带液,温度低了,冷凉匹配了,有合适的过热度了就不会带液了
回复
a15922037061
2014年08月30日 08:43:58
4楼
没有 过热 的 原因
回复

相关推荐

APP内打开