1600kVA的变压器,塑壳开关分断等级怎么选呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年08月05日 19:49:37
只看楼主

1600kVA的干式变压器,短路阻抗电压6%?低压短路故障电流36.67KA?塑壳开关分段等级是选36KA呢还是50KA呢?大家一般怎么选呢?谢谢!

1600kVA的干式变压器,短路阻抗电压6%?低压短路故障电流36.67KA?塑壳开关分段等级是选36KA呢还是50KA呢?大家一般怎么选呢?谢谢!
免费打赏
开心老爸
2014年08月06日 13:24:20
3楼
进行短路电流计算啊,看看变压器低压侧母线处短路电流是多少,塑壳断路器的分断能力必须大于该值
回复
天下唯吾曹孟德
2014年08月06日 20:50:28
4楼
出口处好像才40,如果有互感器什么阻抗,母线加上应该是第一个
回复
xinshiji168
2014年08月07日 20:17:55
5楼
tyrle12 发表于 2014-8-6 20:50 出口处好像才40,如果有互感器什么阻抗,母线加上应该是第一个谢谢!电流互感器都是感应型的啊,没有阻抗的吧。
回复
qianbochenhong
2014年10月01日 21:57:11
6楼
电流互感器都是感应型的啊,没有阻抗的吧。
回复
mr_chen188
2014年10月02日 10:03:23
7楼
这个有公式的
回复
qsy0
2014年10月02日 15:56:41
8楼
塑壳的瞬动分断,还要考虑短路时母线上电机的返送电流,该电流约为各大个电机起动电流之和:)
回复
qinabochenhong
2014年10月02日 22:00:03
9楼

进行短路电流计算啊,看看变压器低压侧母线处短路电流是多少,塑壳断路器的分断能力必须大于该值
回复
hanzhg54
2014年10月03日 11:32:29
10楼
1600KVA的变压器怎么可以用塑壳开关?
回复