如图;因为建筑的原因,这片L型剪力墙翼墙只能往外延伸300mm和200mm。看了高规7.2.15和朱总的书,并没有找到明确的答案这两种情况是否要按一字墙计算。 我认为往外延伸300mm的翼墙,满足约束边缘构件的构造时,可以对竖向墙体有有效的约束作用,所以不用按一字考虑。而往外延伸200mm的需要按一字考虑。希望大家给点自己的看发,最好有书籍中有比较明确的说法。这两种情况是否都需要按一字考虑,还是和我看法一样?
因为一字墙底部加强区要做220mm厚,建筑没法同意。
12楼
应该根据国家及当地规范来搞,还有就是跟审图单位沟通。我们这边就是按照一字型剪力墙来搞!规范很多地方存在这种情况,我觉得每个人的理解或多或少都有点区别,还是要跟审图单位沟通,他不提就没事,做起来肯定安全的!
回复
13楼
这个PKPM自己不会计算吗。你还会单独考虑吗。
回复
14楼
根审图沟通下
回复
15楼
也遇到过这样的 情况 也不是很清楚 不是北京的项目也可以参考北京细则吗
回复
16楼
不是按照框架柱 计算的吗
回复
17楼
按L型计算就可以了
回复
18楼
yuchangchajian 发表于 2014-8-6 09:15 这个我跟我们这的审图沟通过,我们认为此处和LL5有关,假如LL5的跨高比小于2.5,此时LL5的刚度较大,可以认 …这个观点不错,有道理就可以突破规范。
回复
19楼
确实说的都很有道理。。
回复
20楼
与北京细则5.5.5的
回复
21楼
好东西,先学习了
回复