以经济电流选择导体截面到底用哪个依据?
wenjian1018
2014年08月04日 23:41:17
只看楼主

2013年专业知识上午10 算出来是420mm2,但是根据1.手册1 P336页当无合适规格的导体时,导体截面可小于经济电流密度的计算截面 选C.根据2.DL5222 7.1.6选择临近下一档,可选择D到底用哪个依据来选?

2013年专业知识上午10

算出来是420mm2,但是根据1.手册1 P336页当无合适规格的导体时,导体截面可小于经济电流密度的计算截面 选C.
根据2.DL5222 7.1.6选择临近下一档,可选择D
到底用哪个依据来选?
免费打赏
nange7637014
2014年08月04日 23:54:21
2楼
不知道你说的哪题,导体按DL5222,无合适的,可降低一档选取;电缆按缆规,视接近程度选择,宜降低一档选。
回复
wenjian1018
2014年08月05日 00:09:06
3楼

2013年专业知识上午第10题
回复
t_bag2013
2014年08月05日 00:42:40
4楼
你要能算出420平方 说明你算错了
回复
lylyj2667
2014年08月05日 13:58:20
5楼
wenjian1018 发表于 2014-8-5 00:09 2013年专业知识上午第10题手册和标准冲突时按标准执行。经济电流密度计算截面选接近的,如果差的多,按下一档选取。