2楼
不好意思,是冷却泵,
回复
3楼
冷却塔的冷却泵吗?
变频控制?
感觉不需要
或许回水管放大一号更好,其他没看出什么问题
回复
4楼
是否变频要跟甲方沟通好。现在冷却水泵和冷却塔风机变频的项目也不少,主要是控制方式的问题。
3用一备,从降低造价、节省机房面积的角度考虑,可以减少一台,互为备用。
泄水管建议改成DN70,放水会痛快些。
回复
5楼
学习学习了
回复
6楼
学习学习:lol
回复
7楼
这个设计您如何运行呢?
1、如果开两台机,一台100%负荷,另一台50%负荷,您是否是一台泵工频运行,另一台变频运行呢?
如果是这样的话,两台不同频率(不同转速)不同扬程的水泵是不能并联使用的。
2、两台泵都在同样频率下变频运行,总水量两台主机又如何分配水量呢?
回复