《高规》6.2.4,角柱经过6.2.1~6.2.3调整后的剪力和弯矩都要乘以1.1的系数,那规范6.2.3第二款其他情况中V的计算中使用的Mtc和Mbc都是经过6.2.1得来的,那么也要乘以1.1么??也就是说计算V的时候,对角柱要乘以2次1.1系数,我这样理解正确么??
《高规》6.2.4,角柱经过6.2.1~6.2.3调整后的剪力和弯矩都要乘以1.1的系数,那规范6.2.3第二款其他情况中V的计算中使用的
Mtc
和Mbc都是经过6.2.1得来的,那么也要乘以1.1么??也就是说计算V的时候,对角柱要乘以2次1.1系数,我这样理解正确么??
2楼
请各位前辈指点,不甚感激
回复
3楼
正确,正确,正确。
回复
4楼
qinghuazhu123 发表于 2014-8-4 16:10 正确,正确,正确。谢啦~~~~~~~~~
回复
5楼
只能乘一次 规范明确规定 剪力调整是 角柱弯矩不能放大
回复
6楼
只乘一次 09年混凝土真题也能说明这个问题
回复
7楼
白天没有带规范,回答错了,6,2,4条说的很明白了,也就是大家说的只调整一次。最后调整!!!
回复
8楼
wukong20071232 发表于 2014-8-4 18:05 只能乘一次 规范明确规定 剪力调整是 角柱弯矩不能放大就是按照原来的弯矩调整剪力,然后最后的剪力乘以角柱增大系数??
回复
9楼
规范上写得很明确。
角柱剪力的放大,不考虑弯矩的1.1放大,只要乘一次1.1
回复
10楼
建议楼主把朱总的高规解析里的内力调整的表全部看一遍,这样下来就不会有疑问了。开始看这个表的时候会有点晕,可是熟悉了之后会头脑很清晰。
回复
11楼
朱总调整1.1*1.1,可是他又说后边的1.1是推荐值,不知道考试怎么做。我看他自己都晕。
回复