<br/> 欢迎加入 中央空调技术交流QQ群 344715355 请关注海尔中央空调官方微信 深圳招商地产总部项目 项目简介 深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。 建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、







欢迎加入

中央空调技术交流QQ群

344715355















请关注海尔中央空调官方微信





















深圳招商地产总部项目





项目简介


深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。


建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、


展览室等。建筑物北部设立前庭,中部设中庭,前庭连接二、三、四层,中庭连接二、三、四、五层,


总建筑面积21960㎡,其中空调面积16300㎡。该建筑是招商地产购买SANYOI旧厂房改造而成。












使用需求



全年制冷,制冷时间10个月。












设备解决方案





该建筑采用温湿度独立控制中央空调系统。


1、空调主机


选用海尔生产的第一台磁悬浮水冷冷水机组,型号LSBLXR360/R4(BP),


制冷量360USRT。该机组的用途是对空调面积13180㎡的室内空间空气进行降温处理,


承担室内的冷负荷。空气降温冷负荷700KW











二、空调末端





1、降温主要采用干式风机盘管,共计350台。局部(2000㎡)采用毛细管地板辐射制冷;


2、新风除湿采用9台溶液除湿风冷机组,承担新风冷负荷。该冷负荷900KW。


3、空调末端根据室内温度、湿度和二氧化碳浓度自动调节。










方案评价分析



该项目综合运用了多项绿色、生态盒节能技术,包括采用高温冷水机组+温湿度独立控制空调系统、


自然通风系统、被动式光照设计、光伏发电、雨水收集、中水回用等多项生态节能建造技术。


其中,高温冷水机组采用的是海尔生产的绿色、节能、可靠、低噪、低振动、长寿命、低维护成本的


磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组。


采用高温出水可改善冷水机组运行工况,


使得其能效得以较大提高。对于无油变频磁悬浮离心机,


因无润滑压差要求,较压差润滑冷水机组节能40%以上。


高温冷机的年耗电量仅8.8万KWh,占空调系统总耗电量的13.7%


而溶液调湿新风机组总耗能量约为44.8KWh,占空调系统年总耗电量的69.7%


本项目空调系统年平均电耗约为34.3KWh/㎡


约为深圳同类建筑耗电的60%.










免费打赏
penglovey
2014年08月12日 08:58:00
92楼
不错呀,啊哈哈
回复
fellowme1
2014年08月12日 10:04:13
93楼
遇到了耗能问题,感觉怎么做都是在浪费资源!
回复
junjin8601
2014年08月12日 10:26:13
94楼
在做一些国外项目时(气候条件比较热),业主出于厂区空调的考虑,更多选择风冷制冷机,能效比很低,磁选机组是否可以解决类似案例
回复
junjin8601
2014年08月12日 10:28:53
95楼
在做国外项目时,当地气候较为炎热,业主出于厂区空间考虑,选择风冷制冷机,能效比较低,磁悬浮机组能否解决此类案例
回复
坏人的坏
2014年08月12日 10:57:57
96楼
能不能真正达到实际设计的节能效果还有待观望。其次,既然是水机,那么对管道的设计要求很高,包括阻力,管径选择,布管方式,管道保温,固定等等,一个好的工程它的细节做的肯定很到位,这样后期的维护成本也比较低
回复
陌声人
2014年08月12日 13:15:03
97楼
难题没遇到什么
回复
wsly90
2014年08月12日 13:16:20
98楼
很好
回复
w209com
2014年08月12日 13:18:34
99楼
回复
qjwxbhm
2014年08月12日 13:19:30
100楼
回复
wushuichuli88
2014年08月12日 13:20:33
101楼
很好
回复

相关推荐