求助个问题1P小系统空调工况制冷热泵可切换有四通换向阀,双向膨胀阀我的问题是(单向)储液器安装在哪里?因为储液器正常是向短管进长管出(出液体)可我制冷模式是系统反向储液器就是长管进短管出(相当于气分了)通常状态下我是考虑系统制热时候循环量较小,为了保证制热氟储存因此我制热时候储液器正向放在(制热)冷凝器后可我制冷时候(储液器反向了)会不会有影响答复还有额外奖励啊~
求助个问题
1P小系统空调工况
制冷热泵可切换
有四通换向阀,双向膨胀阀
我的问题是
(单向)储液器安装在哪里?
因为储液器正常是向短管进长管出(出液体)
可我制冷模式是系统反向储液器就是长管进短管出(相当于气分了)
通常状态下我是考虑系统制热时候循环量较小,为了保证制热氟储存因此我制热时候储液器正向放在(制热)冷凝器后
可我制冷时候(储液器反向了)会不会有影响
答复还有额外奖励啊~
24楼
designer_gy 发表于 2014-8-31 13:43 可以买到的,0.5L的都有,不过是单管式的,和常规的双向储液器有点不一样,不过一样的使用。而且连管方便 …多谢指教对于热泵空调来说双向储液器的安装位置是应该如此您的见解我学习后也很认同目前是1L双向很难买的的前提下我只让步选用了单项储液器 同时为了保证正向制冷参数 因此我最终将单项储液器装在了(制冷)冷凝器后(短进长出)唯一担心的就是反向制热时的不稳定顺便问一下小型双向储液器哪里可以买到(0.5-1L双向)
回复
25楼
killzx99 发表于 2014-9-5 10:22 多谢指教对于热泵空调来说双向储液器的安装位置是应该如此您的见解我学习后也很认同我记得以前用的好像是同力的
回复
26楼
楼主,1L双向储液器
回复
27楼
学习了,感谢
回复
28楼
头可断 水要灌 灌水规矩不能坏——无论如何也要灌??
回复
29楼
佩服你,能发这么好的帖子,厉害
回复
30楼
看了 很汗人啊 不敢想象 ~~~~~~~~~~~~
回复
32楼
诅咒看帖子不回的人。。。打酱油地。。。
回复
33楼
诅咒看帖子不回的人。。。打酱油地。。。
回复
34楼
领导,请教下,你这小系统除储液器之外装不装单向阀呀,(如果是双向储液器)
如果不装的话是不是系统运行的时候总有一边是储液器在膨胀阀后面的,制冷时在阀后,制热时在阀前。
制冷时会影响COP否,会影响系统稳定性否
我之前也是装在阀前(制热模式)
但是系统稳定性能要工作好长时间才会出现,没实际测过。
求经验共享。
回复