22楼
看一下跨度和楼梯荷载。。。。应该可以搭在主梁上
回复
23楼
这个有条件的话尽量都设柱子吧 ,对框架结构很有利的
回复
24楼
按照国家规范,没有明确的说楼梯间四角必须设框架柱,计算满足要求的前提下,应该是允许用次梁搭在主梁上的。但是在上海地区,沪建建管出的指导意见里指出,楼梯间四角必须布置构造柱。你找找你这栋楼的当地规范,是否有类似要求。
回复
25楼
息兮 发表于 2014-8-20 09:47 按照国家规范,没有明确的说楼梯间四角必须设框架柱,计算满足要求的前提下,应该是允许用次梁搭在主梁上的 …额打错了 不是设置构造柱,是框架柱!!!框架结构
回复
26楼
不一定要加柱子的,楼梯间和电梯间四个角没KZ但是构造柱应该加上
回复
27楼
不一定要加柱子,混凝土和抗震规范中都没有明确要求。如果楼梯间顶部高出屋面,本人做法是,屋顶楼梯间没有加柱子处,可以做成梁上起柱
回复
28楼
当然可以了
回复
29楼
是框架结构,但我看有人说框架结构的话角柱可以省去
回复