2楼
我是新人,大家帮帮忙谢谢了啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
3楼
你是框架结构吗?楼梯是房屋安全的重中之重,建议应该四角都应设柱。
回复
4楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-4 15:22 编辑
按规范,不一定要有框架柱。
回复
5楼
wsry988 发表于 2014-8-4 11:30 你是框架结构吗?楼梯是房屋安全的重中之重,建议应该四角都应设柱。是框架结构,但我看有人说框架结构的话角柱可以省去
回复
6楼
lsmqhln 发表于 2014-8-4 11:51 按规范,不一定要有柱子。哪个规范呢,,,,,?
回复
7楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-5 15:28 编辑
混凝土结构的相关规范里没有见到规定楼梯间四角要设框架柱。但是有设构造柱的要求。
抗震规范里砌体结构有规定楼梯间四角要设柱子,但那也是构造柱。
回复
8楼
《高规》6.1.6 框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。【框架结构中的楼、电梯间】及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,【应采用框架承重】,不应采用砌体墙承重。
此条虽未直接回答你的问题,但也等同于解决了你的问题。楼梯间必须采用框架承重,所以用次梁去担楼梯是不合适的。
回复
9楼
wsry988 发表于 2014-8-4 16:11 《高规》6.1.6 框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。【框架结构中的楼、电梯间】 …真心感谢了!!!!!。
回复
10楼
8楼正解。:)
回复
11楼
框架结构的没有要求,砌体结构有要求,斜梯板四角设置构造柱。
回复