水管支架的问题
zym2000_0
zym2000_0 Lv.2
2007年10月10日 10:05:00
来自于中央空调
只看楼主

请教有经验的水管支架一般几米装一个?安装有何要求?

请教有经验的水管支架一般几米装一个?安装有何要求?
免费打赏
xuexikongtiao
2007年10月10日 10:13:09
2楼
水管的支架几米装装一个得看什么材质的水管,保温还是不保温的!
回复
qijunshan_qd
2007年10月11日 12:55:17
3楼
表9.3.6-2沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距 钢塑复合管道的安装
公称直径(mm) 沟槽深度(mm) 允许偏差(mm) 支、吊架的间距(mm) 端面垂直度允许偏差(mm)
65~100 2.20 0~+0.3 3.5 1.0
125~150 2.20 0~+0.3 4.2 1.5
200 2.50 0~+0.3 4.2
225~250 2.50 0~+0.3 5.0
300 3.0 0~+0.5 5.0
注:1连接管端面应平整光滑、无毛刺;沟槽过深,应作为废品,不得使用。
2 支、吊架不得支承在连接头上,水平管的任意两个连接头之间必须有支、吊架。
回复
qijunshan_qd
2007年10月11日 12:55:31
4楼
表9.3.8 钢管道支、吊架的最大间距
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
支架的最大间距(m) L1 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
L2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 6.5 7.5 7.5 9.0 9.5 10.5
对大于300(mm)的管道可参考300(mm)管道
注:1适用于工作压力不大于2.0MPA,不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。
2 L1用于保温管道,L2用于不保温管道。
回复
qijunshan_qd
2007年10月11日 12:56:46
5楼
去看看相应的施工验收规范。

回复
wgj1207
2007年10月14日 10:46:37
6楼
谢谢4楼朋友提供的好资料.
回复
cbypm110
2008年03月19日 15:24:15
7楼
4楼朋友说的是哪本规范上找到的啊?急须
回复