12楼
这样造型是可以,但是防水在女儿墙根部无法固定是问题,其次就是受力了,楼层板面应该设计在9.32位置,这样钢筋还能起到抗弯的效果,这女儿墙一定不能是上人屋面,有危险。为啥不做EPS线条不就是了。
回复
13楼
按规范算,考虑顶端水平推力
回复
14楼
建筑造型害死人啊
回复
15楼
荷载到不是什么大问题,怎样安全、快捷、方便的做出这个造型才是考虑的重点
回复
16楼
对建筑无语了,造型为什么不用板材挂出来,方便施工还好看
回复
17楼
谢谢楼主,学习了
回复
18楼
学习学习!!!
回复
19楼
shenweiliarthas 发表于 2014-8-6 08:54 建筑画的,害死人不要埋怨建筑 如果咱们结构设计 可能全世界的楼都一个模样了 消除抵触情绪 学着适应
回复
20楼
这叫什么女儿墙,搞结构的最讨厌这种买卖了。 别想着怎么算钢筋 ,变静定结构为超静定结构才是王道。算的在准,不如概念和构造。
回复
21楼
深有同感啊,心痛。
回复