本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-10 08:10 编辑 看到大家好对这个还感兴趣,再发几张图!!
本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-10 08:10 编辑
看到大家好对这个还感兴趣,再发几张图!!
42楼
不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满,对以后运行有问题,现场制作单相的导线绝缘有可能不够(放电距离),施工人员有可能没有经过培训,电缆还没有放好,就制作电缆头,有可能导致重做。
x学习了。这个需要谨慎。谢谢分享宝贵的施工做法照片:lol
回复
43楼
我是来学习的哦
回复
44楼
liyongjing12 发表于 2014-8-5 14:00 不文明施工!不过施工工人实在辛苦
回复
45楼
哈哈.......不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满,对以后运行有问题,现场制作单相的导线绝缘有可能不够(放电距离),施工人员有可能没有经过培训,电缆还没有放好,就制作电缆头,有可能导致重做。
回复
46楼
很实用的东西哦
回复
47楼
绝对是反面教材
回复
48楼
应该先将电缆敷设到位,再做电缆头。否则做好了电缆头,再不保护好,拖来拖去易损伤电缆头。
回复
49楼
0.4kV导线直接用绝缘胶带绑在变压器桩头上,直接就亮瞎了。。。。发热以后胶带变软,接触不良,搞不好就烧桩头了。。。
还有这10kV变压器安全防护也没有。。。还有这样的计量方式。。
回复
50楼
那么线都没有放好就开始做头子了呢 ?在放线中整坏了不是又要从做
回复