70平方高压电缆头制作
qz42168206
qz42168206 Lv.14
2014年08月04日 08:29:56
只看楼主

本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-10 08:10 编辑 看到大家好对这个还感兴趣,再发几张图!!

本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-10 08:10 编辑

IMAG0369.jpg

IMAG0370.jpg

IMAG0371.jpg

IMAG0372.jpg

IMAG0373.jpg

IMAG0374.jpg

IMAG0375.jpg

看到大家好对这个还感兴趣,再发几张图!!



















IMAG0369.jpg


IMAG0370.jpg


IMAG0371.jpg


IMAG0372.jpg


IMAG0373.jpg


IMAG0374.jpg


IMAG0375.jpg


IMAG0391.jpg


IMAG0392.jpg


IMAG0393.jpg


IMAG0394.jpg


IMAG0395.jpg


IMAG0397.jpg


IMAG0398.jpg


IMAG0399.jpg

免费打赏
土木粉
2014年08月12日 12:11:25
42楼
不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满,对以后运行有问题,现场制作单相的导线绝缘有可能不够(放电距离),施工人员有可能没有经过培训,电缆还没有放好,就制作电缆头,有可能导致重做。

x学习了。这个需要谨慎。谢谢分享宝贵的施工做法照片:lol
回复
lqzhu0328
2014年08月12日 14:22:15
43楼
我是来学习的哦
回复
电死我了
2014年08月13日 00:24:16
44楼
liyongjing12 发表于 2014-8-5 14:00 不文明施工!不过施工工人实在辛苦
回复
linjov
2014年08月13日 15:30:19
45楼
哈哈.......不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满,对以后运行有问题,现场制作单相的导线绝缘有可能不够(放电距离),施工人员有可能没有经过培训,电缆还没有放好,就制作电缆头,有可能导致重做。
回复
canmenglong
2014年08月13日 16:43:07
46楼
很实用的东西哦
回复
desparado
2014年08月14日 09:02:22
47楼
绝对是反面教材
回复
wanghn500
2014年08月14日 16:06:38
48楼
应该先将电缆敷设到位,再做电缆头。否则做好了电缆头,再不保护好,拖来拖去易损伤电缆头。
回复
annan_sh
2014年08月17日 10:31:24
49楼
0.4kV导线直接用绝缘胶带绑在变压器桩头上,直接就亮瞎了。。。。发热以后胶带变软,接触不良,搞不好就烧桩头了。。。
还有这10kV变压器安全防护也没有。。。还有这样的计量方式。。
回复
afduusqq
2014年08月17日 11:40:53
50楼
那么线都没有放好就开始做头子了呢 ?在放线中整坏了不是又要从做
回复