本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-10 08:10 编辑 看到大家好对这个还感兴趣,再发几张图!!
本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-10 08:10 编辑
看到大家好对这个还感兴趣,再发几张图!!
2楼
哈哈.......不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满,对以后运行有问题,现场制作单相的导线绝缘有可能不够(放电距离),施工人员有可能没有经过培训,电缆还没有放好,就制作电缆头,有可能导致重做。
回复
3楼
本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-5 07:46 编辑 zhili051 发表于 2014-8-4 14:06 哈哈…….不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满, …这么多门道呀。我个人不懂 ,这是电力局的施工人员现场施工。谢谢你的指教!!顶一个!!! 不文明施工没办法,现场快四十度了,空气都能拧出水了。表示理解!!P:施工临时应用两三年!!!
回复
4楼
zhili051 发表于 2014-8-4 14:06 哈哈…….不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满, …同意 那个三叉头是最薄弱的部位 没有用填充胶填满 反正我们公司的这种电缆头就让击穿过
回复
5楼
zhili051 发表于 2014-8-4 14:06 哈哈…….不文明施工(赤膊),垃圾乱丢,场地粉尘这么多对电缆可有好处,工艺也不行,那个三指套不饱满, …同意,这种电缆头极有可能在做交流耐压时击穿电缆。
回复
6楼
冷缩的真好!
回复
7楼
不文明施工!
回复
8楼
怎么我所有图片都打不开的???
回复
9楼
jiangyonghit 发表于 2014-8-5 12:39 冷缩的真好!好是好。但向他们这样做好了在搬动,那冷缩头(硅胶)很容易被利刺或割伤
回复
10楼
dulisanjiaomao 发表于 2014-8-5 16:09 怎么我所有图片都打不开的???我也是没一张图能看的到的,怎么回事?
回复
11楼
三指套里面缠的密封胶不饱满,电缆头也没制作完啊
回复