继电保护装置的动作范围是多少?
hubinguoguo
2014年08月03日 20:59:16
只看楼主

我单位购买了一台昂立继保测试仪,售后服务人员到现场演示时说,综保装置在额定值1.05倍时必须动作,0.95倍时必须不能动作,请问这是依据的什么标准?

我单位购买了一台昂立继保测试仪,售后服务人员到现场演示时说,综保装置在额定值1.05倍时必须动作,0.95倍时必须不能动作,请问这是依据的什么标准?
免费打赏
beida_energy
2014年08月05日 08:42:29
12楼
hubinguoguo 发表于 2014-8-5 07:54 昂立继电保护测试仪,在国内算是一流品牌了,我们买的也是最新型号的,不可能属于传统型的。而且现场安装 …那样的话,你就不要纠结了!肯定不会有中间的值,因为数字整定就是判断大于等于,能精确到一个脉冲,而这一个脉冲可能只是一个毫安。所以如果像你说的那样,整定就是一个定植了,不会有所谓的一个动作范围这样的事。
回复
hubinguoguo
2014年08月05日 09:53:17
13楼
ccc___ 发表于 2014-8-5 07:58 为什么要说服业主和监理? 关键是你有没有资质做继电保护,昂立功放只是微机型电压电流发生器!动作与 …假如整定值是1.0A,现在动作值是1.05A,你说这是合格的,监理或业主说偏差太大怎么办?你说我有做继电保护的资质,我说合格就是合格,可以吗?有些厂家生产的继电保护测试仪,输入定值之后,输出电流就会在定值附近连续变动,直到跳闸出口动作为止,自动记录下动作的电流值。而昂立的测试仪,输入定值之后,三相直接就依次输出1.05倍的电流,然后再依次输出0.95倍的电流。我也联系过昂立厂家,但没有联系上,所以才会到这里请教。
回复
lingxuct
2014年08月05日 10:08:40
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-5 10:12 编辑

继电保护整定有操作规程,电气试验有电气设备试验规程,合格与否,是试验人员说了算,如果让别人说了算,那让你来试验什么,他们自己试验算了!!!

继电保护装置动作值的偏差与电压电流发生器有什么关系?昂立也不会回答你的。

现在的综保都是微机型的,动作偏差不可能到5%的,一般都在1.5%以内!
回复