继电保护装置的动作范围是多少?
hubinguoguo
2014年08月03日 20:59:16
只看楼主

我单位购买了一台昂立继保测试仪,售后服务人员到现场演示时说,综保装置在额定值1.05倍时必须动作,0.95倍时必须不能动作,请问这是依据的什么标准?

我单位购买了一台昂立继保测试仪,售后服务人员到现场演示时说,综保装置在额定值1.05倍时必须动作,0.95倍时必须不能动作,请问这是依据的什么标准?
免费打赏
showin3690
2014年08月03日 23:40:04
2楼
比如定值1A,0.94不会动,1.05必须动
1.03不动正常么?我也在思考
回复
hubinguoguo
2014年08月04日 08:23:47
3楼
showin3690 发表于 2014-8-3 23:40 比如定值1A,0.94不会动,1.05必须动1.03不动正常么?我也在思考厂家的人说,1.03倍时不动作也属于正常,但到了1.05倍时,必须要动作。我记得在哪一个规范里看到过这种说法,但现在想不起来了。
回复
beida_energy
2014年08月04日 09:01:13
4楼
这样设置主要为了提高供电可靠性。
它的整定范围就是0.95-1.05。很典型。
小于0.95肯定不能动,大于1.05肯定要可靠动,在0.95-1.05之间,动也对,不动也对。
说动也对,就是说已经大于0.95了,可以动了,不动也对是因为还没有到1.05倍。
这个保护仪肯定不是带微处理器的,还是传统继电保护设备。所以只能给个动作范围。
回复
lingxuct
2014年08月04日 10:31:10
5楼
5%的偏差,已经够大的了,做继电保护的人都清楚,不必找什么“依据和标准”了,超过这个偏差,保护的灵敏度和可靠性如何谈?
回复
hubinguoguo
2014年08月04日 20:52:35
6楼
beida_energy 发表于 2014-8-4 09:01 这样设置主要为了提高供电可靠性。它的整定范围就是0.95-1.05。很典型。小于0.95肯定不能动,大于1.05肯 …“这个保护仪肯定不是带微处理器的,还是传统继电保护设备。”你是指继电保护测试仪还是指继电保护装置?
回复
hubinguoguo
2014年08月04日 20:56:46
7楼
本帖最后由 hubinguoguo 于 2014-8-4 21:00 编辑 ccc___ 发表于 2014-8-4 10:31 5%的偏差,已经够大的了,做继电保护的人都清楚,不必找什么“依据和标准”了,超过这个偏差,保护的灵敏度 …你的理由能说服业主或监理吗?人家问为什么不是4%或者6%呢?作为调试人员,每一项工作都要有站得住脚的规范和依据!而且昂立继电保护测试仪也算得上是国内一流的品牌了,它的过流保护测试程序里就有这项功能,肯定也是有依据的。
回复
chunhuaxingxing
2014年08月04日 21:57:43
8楼
学习学习了,谢谢大家
回复
beida_energy
2014年08月04日 22:33:18
9楼
hubinguoguo 发表于 2014-8-4 20:52 “这个保护仪肯定不是带微处理器的,还是传统继电保护设备。”你是指继电保护测试仪还是指继电保护装置?继电保护设备,如果测试仪这样规定参数,也属于传统型的。
回复
hubinguoguo
2014年08月05日 07:54:45
10楼
beida_energy 发表于 2014-8-4 22:33 继电保护设备,如果测试仪这样规定参数,也属于传统型的。昂立继电保护测试仪,在国内算是一流品牌了,我们买的也是最新型号的,不可能属于传统型的。而且现场安装的也是微机型的综保装置。继电保护测试仪里面过流保护测试程序中只要输入整定值,它就会自动的按照1.05倍三相分别加电流,然后再按0.95倍三相分别加电流,作为正规品牌的测试仪,程序这样设定肯定是有依据的。
回复
lingxuct
2014年08月05日 07:58:23
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-5 08:01 编辑 hubinguoguo 发表于 2014-8-4 20:56 你的理由能说服业主或监理吗?人家问为什么不是4%或者6%呢?作为调试人员,每一项工作都要有站得住脚的规 …为什么要说服业主和监理? 关键是你有没有资质做继电保护,昂立功放只是微机型电压电流发生器!动作与不动作是综保的事,与发生器有什么关系?“昂立继电保护测试仪也算得上是国内一流的品牌了,它的过流保护测试程序里就有这项功能,肯定也是有依据的”,为什么不问昂立上这问?
回复