某厂房生产岗位上会产生塑料防尘,设置了局部排气罩除尘系统,除尘设备设置在专用的除尘室。有几个疑问:1、生产厂房里面的用于空调的通风设备是否也需要采用防爆风机?2、除尘室的通风设备是否需要采用防爆风机?另外,《建规》中的条文:含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的丙类厂房中的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% 。我这样理解不知道对不对:粉尘厂房中对粉尘散发点设置了局部排气罩,并确保空气中含尘浓度低于其爆炸下限的25% ,则厂房内其他的空调通风设备就不需要采用防爆设备了。

某厂房生产岗位上会产生塑料防尘,设置了局部排气罩除尘系统,除尘设备设置在专用的除尘室。

有几个疑问:
1、生产厂房里面的用于空调的通风设备是否也需要采用防爆风机?
2、除尘室的通风设备是否需要采用防爆风机?

另外,《建规》中的条文:含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的丙类厂房中的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% 。我这样理解不知道对不对:粉尘厂房中对粉尘散发点设置了局部排气罩,并确保空气中含尘浓度低于其爆炸下限的25% ,则厂房内其他的空调通风设备就不需要采用防爆设备了。
免费打赏
cp781023
2014年08月13日 16:12:28
22楼
学习了,谢谢
回复
phanghui
2014年08月14日 15:44:32
23楼
学习。。。。。
回复
探索者00000
2014年08月14日 19:05:46
24楼
谢谢分享了。。。。
回复
探索者00000
2014年08月15日 21:30:27
25楼
谢谢楼主分享
回复
探索者00000
2014年08月16日 15:10:24
26楼
多谢楼主分享
回复
非诗
2014年08月16日 17:08:06
27楼
防爆......
回复
王铜
2014年08月17日 08:25:59
28楼
一般在甲乙类的有爆炸区域划分的,在爆炸区里都是需要防爆的。
爆炸区之外的则不设,丙类一般不划分爆炸区。
回复
探索者00000
2014年08月17日 20:59:32
29楼
谢谢楼主分享,受益匪浅
回复
滴血雄鹰
2014年08月18日 13:52:07
30楼
都需要,你小于25%是正常通风,万一有风机坏了,或者操作违规了,危险性太高了,所以必须选择防爆的安全。