某厂房生产岗位上会产生塑料防尘,设置了局部排气罩除尘系统,除尘设备设置在专用的除尘室。有几个疑问:1、生产厂房里面的用于空调的通风设备是否也需要采用防爆风机?2、除尘室的通风设备是否需要采用防爆风机?另外,《建规》中的条文:含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的丙类厂房中的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% 。我这样理解不知道对不对:粉尘厂房中对粉尘散发点设置了局部排气罩,并确保空气中含尘浓度低于其爆炸下限的25% ,则厂房内其他的空调通风设备就不需要采用防爆设备了。
某厂房生产岗位上会产生塑料防尘,设置了局部排气罩除尘系统,除尘设备设置在专用的除尘室。
有几个疑问:
1、生产厂房里面的用于空调的通风设备是否也需要采用防爆风机?
2、除尘室的通风设备是否需要采用防爆风机?
另外,《建规》中的条文:含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的丙类厂房中的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% 。我这样理解不知道对不对:粉尘厂房中对粉尘散发点设置了局部排气罩,并确保空气中含尘浓度低于其爆炸下限的25% ,则厂房内其他的空调通风设备就不需要采用防爆设备了。
2楼
产生粉尘的车间内的需要使用防爆设备。
回复
3楼
一律采用防爆的。昆山8.2爆炸很厉害啊!设计应该从严。
回复
4楼
产生粉尘的车间内的需要使用防爆设备
回复
5楼
谢谢 分享
回复
6楼
不需要设防爆的,一般在甲乙类的有爆炸区域划分的,在爆炸区里都是需要防爆的,爆炸区之外的则不设,丙类一般不划分爆炸区,你设防爆风机没用,因为电气配电的包括工艺设备等又不是防爆的。
回复
7楼
防爆风机和普通风机我公司均生产,如需风机、防火阀、风口等可联系我哦qq312534441
回复
8楼
非常不错的资料,楼主辛苦了。
回复
9楼
谢谢大家的回复
回复
10楼
规范理解错误,“含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的丙类厂房中的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% ”指的是厂房中循环使用的空气在爆炸下限的25%,换言之该场所现在是安全的,但该场所的动力设备、电气、通风、空调、除尘设备的防爆等级应由该厂房的防爆区域划分图确定,通常由电气专业出具防爆区域划分图。如果你敢在防爆区域选非防爆通风、空调、除尘设备,你就麻烦大啦!你懂的!
回复
11楼
jsjhq 发表于 2014-8-5 13:49 防爆风机和普通风机我公司均生产,如需风机、防火阀、风口等可联系我哦qq312534441DIICT4等级的风机、空调可有生产许可证?
回复