平常空调的排风口与加压送风口相距的位置很近,可以吗?
小小兵
Lv.7
2014年08月02日 14:05:37
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
平常空调的排风口与加压送风口相距的位置很近,水平两三米的距离,可以吗?排风口与进风口水平距离大于10m,是否适合于平时通风和消防防排烟风口之间的距离呢?先谢过!
平常空调的排风口与加压送风口相距的位置很近,水平两三米的距离,可以吗?
排风口与进风口水平距离大于10m,是否适合于平时通风和消防防排烟风口之间的距离呢?
先谢过!
免费打赏
张光仁__水暖
2014年08月02日 14:40:16
2楼
没有问题的 平时使用的设备 消防时电气控制会把不是消防用电都给关闭了 所以这个排风口消防是没有排风的
回复
云飘飘
2014年08月03日 06:00:46
3楼
这个没有问题,因为火灾时平时空调需要切换掉的。
回复
靖心
2014年08月03日 08:46:36
4楼
可以,加压风口仅火灾时开启
回复
k847575552
2014年08月05日 10:35:37
5楼
又学到了点了,谢谢分享
回复
幻皓
2014年08月11日 16:50:48
6楼
可以的 不同时使用
回复
相关推荐
防烟排烟知识点之机械加压送风系统
居住建筑设计
2023-02-14 14:58:22
机械加压送风系统-火灾报警联动条件
建筑消防给水
2023-01-12 13:20:49
扩大前室(封闭楼梯间)-客货梯、检查门、加压送风口设置要求!
建筑消防给水
2022-11-21 09:49:29
加压送风量计算中的难点问题
通风排烟
2022-11-10 14:02:36
机械加压送风的防烟设施
通风排烟
2022-11-04 11:11:49
【微视频】加压送风管道到底要不要设置防火阀?
电气工程原创版块
2022-11-04 09:21:02
防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合的规定
通风排烟
2022-10-18 17:38:36
加压送风余压监控系统安装图解
建筑消防给水
2022-09-09 09:46:57
加压送风压差控制器的工作原理
工业自动化
2022-09-08 09:22:53
封闭楼梯间加压送风量计算实例
建筑消防给水
2022-08-15 09:32:45
机械加压送风系统的选择
通风排烟
2022-08-08 17:38:02
机械加压送风系统原理及组成
通风排烟
2022-08-08 17:35:54
前室机械加压送风量的计算
通风排烟
2022-08-03 16:01:53
机械加压送风系统中,计算风量时,要注意什么?
通风排烟
2022-07-27 10:15:30
机械加压送风系统风量计算
建筑消防给水
2022-07-26 15:21:55
某酒店通风及排烟系统设计施工图(机械加压送风系统)
建筑消防给水
2022-07-26 15:19:51
建筑防排烟-机械加压送风设施
建筑消防给水
2022-07-26 15:12:59
扩大前室(封闭楼梯间)-客货梯.检查门.加压送风口设置要求!
建筑规范
2022-07-21 10:33:13
关于直灌式加压送风系统
建筑消防给水
2022-07-13 10:04:31
机械加压送风该怎么设置?加压送风风管可以转弯设置吗?
通风排烟
2022-05-06 09:37:55
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开