本帖最后由 bychuang 于 2014-8-12 20:33 编辑 1、按资料员交底,鼓励打印,在实施时是鼓励打印还是要求手抄?(建设部的最少8年前已采用打印,并且有专门的资料软件) 2、一般小工程中挡墙后的原土回填(设计一般不要求有压实度,对土质除淤泥、垃圾、腐植土外也无特别要求),不适用于表4.2填料碾压筑堤单元及表1.6填料填筑单元工程,是否有补充表格? 3、碎石垫层是独立为一个单元还是作为砌石单元一个子工序?若为独立的一个单元工程则表1.12干砌石单元工程施工质量验收评定表中一般项目第2项“基面碎石垫层铺填质量”就重复。(对护坡下面的垫层,由于无法独立施工,其仅起到找平和反滤作用,完全可以作为砌石护坡的一个工序,浙江省水运工程中垫层作为砌石或砼单元的一个子工序)
1、按资料员交底,鼓励打印,在实施时是鼓励打印还是要求手抄?(建设部的最少8年前已采用打印,并且有专门的资料软件)
2、一般小工程中挡墙后的原土回填(设计一般不要求有压实度,对土质除淤泥、垃圾、腐植土外也无特别要求),不适用于表4.2填料碾压筑堤单元及表1.6填料填筑单元工程,是否有补充表格?
3、碎石垫层是独立为一个单元还是作为砌石单元一个子工序?若为独立的一个单元工程则表1.12干砌石单元工程施工质量验收评定表中一般项目第2项“基面碎石垫层铺填质量”就重复。(对护坡下面的垫层,由于无法独立施工,其仅起到找平和反滤作用,完全可以作为砌石护坡的一个工序,浙江省水运工程中垫层作为砌石或砼单元的一个子工序)
5、表1.12干砌石单元工程施工质量验收评定表中干砌石体的断面尺寸的厚度指断面尺寸中哪个部位?挡墙高度还是挡墙上口宽度还是挡墙底宽(如某工程干 砌挡墙顶宽52cm,底部130cm,高度145cm,则挡墙厚度是指哪个)?
6、定性描述(即没有定量标准)的检验项目,例如表2.1普通混凝土单元工程施工质量验收评定表中表2.1.5一般项1~5项全部为定性项目,请问“合格数”和“合格率”如何填写。(吉林水利质监中心曹福君老师在技术交底时理解为合格数一栏不写,合格率填写100%。黑龙江质监中心的要求是:凡在“质量标准”栏中只作定性(即没有定量标准)描述的检验项目,则在检查(检测)结果记录中亦作定性描述,不参与质量结论中的合格率计算) 即总说明
(
8
)“质量标准”栏中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计要求的具体内容,如内容较多可附页说明;凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称和编号。凡在“质量标准”栏中只作定性(即没有定量标准)描述的检验项目,则在检查(检测)结果记录中亦作定性描述,不参与质量结论中的合格率计算。这一条怎么理解?如何填写合格率??
追问:定性描述只填合格率,一般项目的合格率是全部填写为
100%
还是可以在
70
~
100%
之间按感觉填写?
(
建议按
70
~
100%
之间按填写,否则有些单元工程
/
工序永远只有优良,没有合格,不符合实际
)