关于DCS/PLC两种接地方式的区别
jordanyxm
jordanyxm Lv.7
2014年08月01日 22:52:05
只看楼主

之前做的工程PLC接地都是单独打的接地极,这次图纸送设计院,图审么过,说一定要接全厂接地网,是强条,求大神指出两种接地的区别,以及是否有这一条款。

之前做的工程PLC接地都是单独打的接地极,这次图纸送设计院,图审么过,说一定要接全厂接地网,是强条,求大神指出两种接地的区别,以及是否有这一条款。
免费打赏
lingxuct
2014年08月02日 06:53:55
2楼
PLC是强电,可以用公用接地网,相对接地电阻的要求低。

DCS是弱电,需要单独接地装置,要求接地电阻不大于1Ω!
回复
北方郎
2014年08月02日 08:23:11
3楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-2 08:26 编辑

审图是对的。
GBT 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护 444.5.1
回复
北方郎
2014年08月02日 08:28:48
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-2 06:53 PLC是强电,可以用公用接地网,相对接地电阻的要求低。DCS是弱电,需要单独接地装置,要求接地电阻不大 …单独接地很难做到的。1Ω就是个传说。PLC/DCS电源通常为AC220V。
回复
lingxuct
2014年08月02日 14:30:12
5楼
楼上肯定是自己没做过,这两种偶都做过,DCS接地装置要求接地电阻不大于1Ω确实有一定的难度,但还是可以做到的。
回复
啊勇
2014年08月14日 08:45:31
6楼
恩这个事必须的接地统一啊
回复