本帖最后由 青春年少 于 2014-8-1 13:01 编辑 第一种接法,喷规中接法,此种接法,压力表不能平时读取压力,所以规范这种接法对,但不合理 第二种接法,两个球阀,上面这个是常开,下面这个是常闭 第三种接法,当压力表前自带旋塞时,可以取消,上面那个球阀,压力表自带旋塞,这个属于类似成品,实际施工中常用第三种接法 图集中写的比较清楚,但是很多大样图还是第一种接法

本帖最后由 青春年少 于 2014-8-1 13:01 编辑

11.jpg
第一种接法,喷规中接法,此种接法,压力表不能平时读取压力,所以规范这种接法对,但不合理
12.jpg
第二种接法,两个球阀,上面这个是常开,下面这个是常闭
13.jpg
第三种接法,当压力表前自带旋塞时,可以取消,上面那个球阀,压力表自带旋塞,这个属于类似成品,实际施工中常用第三种接法
14.jpg15.jpg
图集中写的比较清楚,但是很多大样图还是第一种接法
参考图集04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装,里面提到了选用方法
16.jpg

11.jpg


12.jpg


16.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg

版专攻
2014年08月01日 17:51:19
2楼
楼主这个总结的不错,版主来给分奖励 @晴天°
回复
青春年少
2014年08月01日 23:04:35
3楼
nlp125 发表于 2014-8-1 17:51 楼主这个总结的不错,版主来给分奖励@晴天°谢谢,我也是听高手说的,总结一下而已
回复
云飘飘
2014年08月02日 06:15:33
4楼
我们设计时都是按照设计规范采用第一种方法。
回复
yangjimeng
2014年08月02日 16:00:48
5楼
学习了,谢谢
回复
青春年少
2014年08月03日 00:28:15
6楼
yangjimeng 发表于 2014-8-2 16:00 学习了,谢谢:handshake互相学习
回复
王农勤
2014年08月03日 14:09:45
7楼
对未端试水装置,分析得很全面。
回复
花生不要皮
2014年08月03日 18:28:12
8楼
学习了
回复
huangsuihua
2014年08月04日 11:35:16
9楼
我倒是觉得第二种接法灵活,两个球阀,上面这个是常开,下面这个是常闭,压力表处于两阀之间,上面这个常开,压力表能读平时压力;当要测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动时,可开启表下球阀。
回复
木头他哥
2014年08月05日 09:23:04
10楼
赞!!!刚一个项目审图就提到这个末端是谁装置的大样图的不合理性 设计院平时都是采用的第一种接法
回复
wuzhu05
2014年08月05日 10:25:52
11楼
楼主总结的很专业,赞

我在设计中一般采用第三种做法

材料清单如下开法(举例):压力表 YTP-100 PN0-0.6MPa(含压力表弯管及旋塞)