十五匹压缩机组用多大的膨胀阀,我用的是上恒7-1/2外平恒,温度一直在-6度,回气都结霜,高压1。5MP。低压0。16MP,温度下降很慢是什么原因?请大神解
十五匹压缩机组用多大的膨胀阀,我用的是上恒7-1/2外平恒,温度一直在-6度,回气都结霜,高压1。5MP。低压0。16MP,温度下降很慢是什么原因?请大神解
2楼
选型小了,冷量达不到跟你的制冷剂的量有关,膨胀阀的开度有关
回复
3楼
不一定,具体得看全面信息,不过高压过高,压缩比有些大
回复
4楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复
5楼
路过学习学习
回复
6楼
回气都结霜,
1: 冷凝器换热量大引起,
2: 蒸发器换热量小引起,
只有测试过冷度即可知晓那里的问题.
回复
7楼
什么制冷装置?用的什么制冷剂都不说。
制冷温度一直在-6度了,回气管是应该结霜的,温度下降很慢的原因很多,如制冷剂不足,冷凝效果差等等。
回复