LED灯具中都含有恒流源,将220V交流电转换为能够工作的直流电,那么市场上销售的LED灯标称值功率值与实际工作的功率值有多大差别?比如标称的200WLED灯,在计算其负荷时,是否还应该加上内部恒流器的工作功率?如果要加,需要怎么计算恒流器的工作功率?求高手指教!
LED灯具中都含有恒流源,将220V交流电转换为能够工作的直流电,那么市场上销售的LED灯标称值功率值与实际工作的功率值有多大差别?比如标称的200WLED灯,在计算其负荷时,是否还应该加上内部恒流器的工作功率?如果要加,需要怎么计算恒流器的工作功率?
求高手指教!
2楼
没有什么多大区别,基本上相等,因为恒流源静态电流才几十~几百微安,主要用于直流电路的损耗,可以忽略不计。
回复
3楼
恒流源用的肯定是开关控制的方式,本身功耗不大。
不过路灯用LED,光衰的问题很突出。
因为工作时间长,运行温度高。
回复
4楼
感谢楼上各位高手的解答
回复
5楼
beida_energy 发表于 2014-8-3 14:37 恒流源用的肯定是开关控制的方式,本身功耗不大。不过路灯用LED,光衰的问题很突出。因为工作时间长,运 …同意回复意见。
回复
6楼
学习了,哈哈哈
回复
7楼
学习··········
回复
8楼
本帖最后由 ykyk439 于 2014-8-18 15:35 编辑
其实很简单 做的好的恒流驱动的转换效率是80%-90%
也就是说电源的损耗大概是10-20% 如果测试出来整灯功率是100W 那么电源损耗为10-20瓦
只能这么计算 无法反推
因为很难知道LED芯片的实际功率 LED芯片功率灯具LED电流*LED电压 这个厂家基本不会标明的
大部分厂家只会标一个大致的功率 例如50W 100W
极少部分厂家会标实际整灯功率 例如55W 110W
其实也没多少人关心这里面的差距多大 毕竟就差那么10W 20W
而我们使用开关和电线的时候一般都会留足够的余量
PLUS 相比于上述问题 我们更要关注的是功率因数
例如100W的灯具 功率因数 50%和95%这个差距就大了
后者需要你使用双倍规格的电线和开关 成本大大增加 所以功率因数非常关键
另外关心的是灯具虚标功率 例如市场上便宜货50W的灯用的25W的芯片和驱动
这种影响就大了
回复
9楼
ykyk439 发表于 2014-8-18 15:31 其实很简单 做的好的恒流驱动的转换效率是80%-90%也就是说电源的损耗大概是10-20% 如果测试出来整 …感谢您的详细解答
回复
10楼
LED越来越广泛,学习。
回复