关于剪力墙中的短肢墙的配筋的问题,请教大家阿!
sunhud
sunhud Lv.3
2007年10月09日 22:30:40
只看楼主

在剪力墙结构中,只有少数短肢剪力墙,此种情况下短肢剪力墙配筋需要满足高规“加强区1.2%,其他部位1%配筋率”的要求吗??还是按照一般剪力墙的配筋率来控制??还有在非抗震区,短肢剪力墙结构中的短肢墙,规范未说明配筋率应加强,大家一般按多少来控制最小配筋率的呢??

在剪力墙结构中,只有少数短肢剪力墙,此种情况下短肢剪力墙配筋需要满足高规“加强区1.2%,其他部位1%配筋率”的要求吗??还是按照一般剪力墙的配筋率来控制??
还有在非抗震区,短肢剪力墙结构中的短肢墙,规范未说明配筋率应加强,大家一般按多少来控制最小配筋率的呢??
免费打赏
zhlthyzsy
2007年10月13日 09:07:22
12楼
剪力墙结构中的少数短肢墙可按普通墙进行计算、配筋,因规范少数的定性不明确,因此本人尽量控制在二三片;另外,Y方向常能满足(相对而言墙较多);X方向应当心,可能的话尽量布长墙,特别是框剪结构。
回复
fwq88_2005_163
2008年01月03日 20:04:33
13楼
请大家再说的详细点儿
回复
qxs
2008年03月15日 21:29:35
14楼
同意3楼
回复

相关推荐