关于剪力墙中的短肢墙的配筋的问题,请教大家阿!
sunhud
sunhud Lv.3
2007年10月09日 22:30:40
只看楼主

在剪力墙结构中,只有少数短肢剪力墙,此种情况下短肢剪力墙配筋需要满足高规“加强区1.2%,其他部位1%配筋率”的要求吗??还是按照一般剪力墙的配筋率来控制??还有在非抗震区,短肢剪力墙结构中的短肢墙,规范未说明配筋率应加强,大家一般按多少来控制最小配筋率的呢??

在剪力墙结构中,只有少数短肢剪力墙,此种情况下短肢剪力墙配筋需要满足高规“加强区1.2%,其他部位1%配筋率”的要求吗??还是按照一般剪力墙的配筋率来控制??
还有在非抗震区,短肢剪力墙结构中的短肢墙,规范未说明配筋率应加强,大家一般按多少来控制最小配筋率的呢??
免费打赏
mayunjun
2007年10月10日 09:34:12
2楼
在剪力墙结构体系中,因建筑布局影响避免不了会出现少数短肢剪力墙,按抗震规范构造要求,在剪力墙结构体系中出现的少数短肢剪力墙抗震构造需要提高一级,确保结构的安全,这也是概念设计。
回复
mwjlly
2007年10月10日 11:04:40
3楼
高规7.1.2条是针对短肢剪力墙结构中的短肢剪力墙的,并不包括所有的短肢剪力墙。剪力墙结构中的短肢剪力墙可以按一般剪力墙处理。注意:短肢剪力墙≠短肢剪力墙结构≠剪力墙结构。
回复
bzh2005
2007年10月10日 14:45:10
4楼
高规7.1.2条是针对短肢剪力墙结构中的短肢剪力墙而言的,对于含少量短肢剪力墙的剪力墙结构可按一般剪力墙处理.
在非抗震区,短肢剪力墙结构中的短肢墙,高规7.1.2-7.1.3条解释条文中提到对墙肢厚度和纵向钢筋配筋率也作了限制,可见非抗时也应该对配筋率作适当加强处理.
回复
sunhud
2007年10月10日 21:18:08
5楼
高规7.1.2-7.1.3条解释条文中提到对墙肢厚度和纵向钢筋配筋率也作了限制,可见非抗时也应该对配筋率作适当加强处理.

我很奇怪的是条文解释中所谓短肢剪力墙非抗震区的纵向钢筋配筋率作了限制在规范正文中似乎无交待阿?
回复
lyoplyop113
2007年10月11日 11:45:35
6楼
剪力墙结构中,只有少数短肢剪力墙的结构体系中的短肢剪力墙(单独列出)配筋必须满足高规“加强区1.2%,其他部位1%配筋率”的要求.当然在计算时也要特殊提高一级抗震计算.
至于非抗震区的短肢墙,具体也没有做过,不过高规没有具体指明,建议还是按1.2%(底部加强).1.0%(普通部位)取
回复
boyheihei
2007年10月11日 16:31:38
7楼
同意3楼
回复
686qy
2007年10月11日 16:32:07
8楼

这是那里的规定?
回复
east1999
2007年10月11日 21:47:07
9楼
同意3楼
回复
wudingyi
2007年10月11日 22:38:34
10楼
我觉得按不按短肢剪力强结构的构造要求来配筋就要看第一振型的基底倾覆弯矩所占的比例了。
回复
diyijimo
2007年10月12日 09:10:12
11楼


有何依据?
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开