地下一层酒窖,层高6米,酒窖顶覆土1米厚,框架结构,请问:外圈挡土墙需要键入模型吗? 第二个问题,外墙按挡土墙算,6m高,裂缝算不过去,300厚 22@100的钢筋才能算够 有什么办法能解决这个问题吗? 求教 谢谢
地下一层酒窖,层高6米,酒窖顶覆土1米厚,框架结构,请问:外圈挡土墙需要键入模型吗? 第二个问题,外墙按挡土墙算,6m高,裂缝算不过去,300厚
22@100的钢筋才能算够 有什么办法能解决这个问题吗? 求教 谢谢
2楼
墙厚加大,6米的层高估计要400差不多。
回复
3楼
加厚外墙,单层一般1/13~1/15墙高。外纵筋贯通筋、附加筋间隔布置。
回复
4楼
加大板厚,外纵筋采用附加筋(1/3墙高)的形式节约钢材
回复
5楼
墙厚增大些
回复
6楼
增加墙厚啊
回复
7楼
6米高墙厚取层高的1/20,大概墙厚为300,采用satwe计算结果用理正软件来计算,而且挡墙是墙肢底部2/3处土对挡墙水平推力(均布荷载简化为集中力)最大,主要是考虑平面外弯矩,挡墙底部弯矩很大
外圈挡墙要建模,还有一点你的嵌固端取在何处?满不满足顶板嵌固要求?
如若不满足顶板作为嵌固条件,那外圈的挡墙时候需要键入模型?还是单边挡土一侧或者两侧建入模型?要根据你的场地实际情况而定?
回复
8楼
银子哪里找!
没有银子啊!谢谢楼主的无私奉献......
回复