脚手架规范里规定:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过(300)mm,插入立杆内长度不得小于(150)mm。模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于(200)mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于(3mm),安装时应保证上下同心顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??

脚手架规范里规定:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过(300)mm,插入立杆内长度不得小于(150)mm。

模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托, U 型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于( 200 mm ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于( 3mm ),安装时应保证上下同心

顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??
免费打赏
cow1481021764563
2016年12月07日 18:40:55
12楼
谢谢资料。很好不错的
回复
土木zzy
2017年01月17日 11:34:13
13楼
也是,真是说不清
回复
ashouma
2017年04月27日 16:49:52
14楼
300mm的长度感觉很长,超出300mm从视觉上感觉就很不安全
回复
sai5656
2017年05月29日 20:59:26
15楼
新老规范该以新规范为主吧
回复
江南甸
2017年05月30日 16:56:59
16楼
你们都弄错了,根本就没有矛盾。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)适用于“脚手架”,这种“脚手架”一般指非承重的,所以要求没那么严格,允许伸出300。而《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系,是承重体系,因此要求更严格,只允许伸出200。