S7 200CN两个串口使用问题
timeme100
timeme100 Lv.4
2014年07月31日 08:46:58
只看楼主

S7 200CN有两个串口;请问一下;这个两个串口能不能同时:一个与另外PLC进行Modbus通讯,一个与触摸屏MPI通讯?这对下载程序有影响吗?

S7 200CN有两个串口;

请问一下;

这个两个串口能不能同时:一个与另外PLC进行Modbus通讯,一个与触摸屏MPI通讯?


111111111.png

这对下载程序有影响吗?





111111111.png

免费打赏
bob_marley
2014年08月01日 11:30:37
2楼
S7-200 CPU上的通信口各自独立,每个通信口都有自己的网络地址、通信速率等参数设置。通信口的参数在编程软件Micro/WIN的“系统块”中查看、设置,新的设置在系统块下载到CPU中后起作用。
S7-200 CPU上的两个通信口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通信速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。
注意:分别连接到CPU上两个通信口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU不能充当网桥的作用。
回复
bob_marley
2014年08月01日 11:32:17
3楼
当PLC为stop时,通讯口为PPI协议,可以下载程序。
一旦切换到“RUN”后,会变为你所设定的工作模式。

一般不要热插拔,会烧端口哦。
回复

相关推荐